账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9362|回复: 12

[求助] 基础地梁标高只有-0.18时,这个时候能利用地梁做自然接地体么?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-30 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基础地梁标高只有-0.18时,这个时候能利用地梁做自然接地体么?接地电阻能满足要求么?规范要求人工接地体的埋深不小于0.5m,这个基础的埋深不能达到要求,那么这个是不是要做人工接地?
     
发表于 2012-11-30 14:30:29 | 显示全部楼层
不能作为接地极。还是设人工接地极吧
     
发表于 2012-11-30 14:51:32 | 显示全部楼层
设人工接地极吧
发表于 2012-11-30 16:20:57 | 显示全部楼层
将你的完整基础结构图发上来再说吧。
     
发表于 2012-11-30 18:08:49 | 显示全部楼层
为啥不能利用?完全可以利用。自然接地体是天然的,不是以人的意志转移得,你说你不用地梁做接地体,地梁就不能导电流了吗?道理同防雷引下线一样,雷电流会从所有的柱子往大地泄流,人为的规定几个柱子做引下线,难道别的柱子就真的没有雷电流了吗?自欺欺人啊。所以楼主说的地梁就是自然接地体,不管你承认不承认,它天然起到了接地体的作用。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 嘿嘿

查看全部评分

     
发表于 2012-11-30 18:14:17 | 显示全部楼层
楼主说的第二个问题,电阻值能否满足要求,这要去实际测啊,谁敢说楼还没盖好就断定满足还是不满足?不够阻值要求接着打人工的呗,够了就拉倒,当然了你事先要做好预埋的条件,以便人工和自然接地体能连接。这个是关键。
     
 楼主| 发表于 2012-12-2 00:56:46 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


    哦,后来我也是这么想的,优先使用自然接地体,做好测试点,做好接地极接点,注明不满足要求就要打接地极。。。 谢谢
     
发表于 2012-12-2 09:55:02 | 显示全部楼层
是啊,地梁导通雷电流是不以人的意志为转移的
     
发表于 2012-12-2 10:15:39 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:handshake:}
发表于 2012-12-8 16:19:18 | 显示全部楼层
埋深浅,对地面电压的均衡性影响较大。
     
发表于 2012-12-10 16:29:58 | 显示全部楼层
按本本来是不可以的,也可以说是很教条,不过深一点也有道理啊
发表于 2014-8-24 21:36:36 | 显示全部楼层
学习,受教,一直都这个问题很纠结。
     
发表于 2014-8-25 08:28:21 | 显示全部楼层
承台里面的钢筋网也能利用吧,大不了基础梁钢筋起个联结作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则