账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14067|回复: 13

[问题探讨] 变压器与低压柜不能靠在一起安装?

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-16 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按今天收到客户反馈:
   广州某地区供电局要求,变压器与低压柜不能靠在一起安装,必须相隔有1-2米以上的距离。
我有两个疑问:
1)供电局是否管过界了?
2)供电局的技电气术要求是否太僵化和不契合实际?
     
发表于 2012-11-16 10:39:38 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

广州某地区供电局的这个要求没有规范依据,个人认为属于他们自己制定的土政策。
发表于 2012-11-16 11:08:15 | 显示全部楼层
如果中国人都能按规矩办事,那这个社会就轻松多了
     
发表于 2012-11-16 11:18:40 | 显示全部楼层
可以靠拢的。
发表于 2012-11-16 11:27:29 | 显示全部楼层
我干式变压器基本都是跟低压柜靠在一起的 也做过好几个省外的工程了 都没有问题
     
发表于 2012-11-16 13:09:28 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行


    供电局不是过界,是非常的过界,而且是错误的过界~!变压器的IP等级要是达到了IP40靠在一起没问题~!当然不利于散热什么的,这是题外话。退一步讲即使地方宽裕,可以不靠在一起,也不用距离1~2米啊。查手头的资料,最少0.6米就可以。所以说非常同意鼻山师傅曾经的话,供电局现在的手伸的太长了~!!!!!
     
发表于 2012-11-16 20:54:08 | 显示全部楼层
供电局手伸得太长,有时是缘于其作为垄断行业的自以为是,有时则是缘于其专业知识储备不足。
发表于 2012-11-17 18:26:20 | 显示全部楼层
比较有意思的是,如果拿出国家规范条文之类的条文与其理论的话,往往得到的回答是,内部规定。总之不按他说的做,可以,但是不给你送电。
发表于 2012-11-18 11:15:40 | 显示全部楼层
变压器的IP等级要是达到了IP4X才能靠在一起安装
发表于 2012-11-19 14:48:25 | 显示全部楼层
主要是如何靠是关键,如是变压器门对低压柜,则有必要1至2 米的间距,以维护等工作完成。如都是侧面,应是0.6米就可吧。
     
发表于 2012-11-19 16:09:04 | 显示全部楼层
可以问一下广州sccat的意见
     
发表于 2012-11-28 14:20:51 | 显示全部楼层
非油浸变压器和高低压配电柜的防护等级大于等于IP3X就可以靠近!!
发表于 2012-12-11 10:58:40 | 显示全部楼层
能不能靠要看用户要求了,人家说不能靠你硬要靠起来他就会找你麻烦,要看地方标准!
发表于 2012-12-11 14:59:27 | 显示全部楼层
这个很好理解的,供电局是甲方,供电局的管理习惯,要得到尊重.光指责供电局是没有意义的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则