账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6452|回复: 5

[问题探讨] 关于负荷计算的一点疑惑

[复制链接]
     
发表于 2012-11-9 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑电气设计规范实施指南》P20页【注释】
2 只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的(根号3)倍;多台时取最大线间负荷的(根号3)倍加上次最大线间负荷的(3-根号3)倍

请问各位大侠,多台时,加上次最大线间负荷的(3-根号3)倍是怎么一回事儿?
     
 楼主| 发表于 2012-11-9 11:00:45 | 显示全部楼层
上照片更清楚一些
1.jpg
     
发表于 2012-11-9 11:10:59 | 显示全部楼层
这个负荷计算公式,是近似值计算公式,可见《工业与民用配电设计手册》(2005.10.第三版) P.13.
     
 楼主| 发表于 2012-11-9 11:15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-9 11:17 编辑

回复 3# LXQ3

谢谢指点!参照好好理解下!不解之处望继续向您请教。
     
发表于 2012-11-9 12:05:23 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


     你太客气了!你本人就是高人、大师!{:1_274:} {:42:} {:smile:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-9 19:57:38 | 显示全部楼层


老兄谬赞了!负荷计算都没能彻底弄明白怎敢当“高人”、“大师”的称呼!
论坛学习气氛浓厚,有好几位都是yangyang7201发自内心崇敬的高人,这才厚起脸皮问出这个问题,只盼能一解心中困惑,见笑见笑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则