1.配电系统中,每个配电箱必须设置隔离开关或具有隔离开关的断路器。(有的照明配电箱总开关是用的一般断路器,违规)
审图判定违规了?
2.电气火灾监控系统的监控点必须严格按四川地方标准执行。
电气火灾监控系统,因为有文件,属于没办法了。但是,做“系统”难说是最佳选择。{:dizzy:} !
3.接地电阻应按1欧执行。
因为有《民规》,属于没办法了。但是这个“应按1欧执行”……呵呵。
4.小型商铺必须设置应急照明灯。
按楼主的描述,此商铺归类商业服务网点(每间不超过300m2,每间均设置直接对外的安全出口),按现行规范可以不设置应急照明灯。
看来,该审图人员自己应该加强学习,第2、3条审图意见,根源却不在审图人员自身。 |
|