[复制链接]
发表于 2012-10-30 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:45:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:51:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:15:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:05:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:08:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:11:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-11-1 11:17:34 | 显示全部楼层
个人推算,在没有管道天然气的小区,两灶头电磁炉3KW+一台空调2+冰箱0.2+照明0.2+电视0.3+电脑0.3=6KW。按0.8功率因数计算,34A。即在跳闸的边口上了。
治学以诚 发表于 2012-11-1 10:05 [/quote]

根据当前家用电器的功率因数,个人认为诚版0.8的功率因数取值偏低了。
发表于 2012-11-1 13:15:10 | 显示全部楼层
这两个表格的数据个人也觉得与现实不符。
从概率来说过年过节一个小区不是所有的住户都有聚会,有些户到其它小区聚会去了。但对单独一户而言,设计必须按聚会时的用电情况,估算当下常用有哪些家用电器,可推算出住宅用电指标表中数据偏小。同时,任意一户都有可能出现在本小区聚会或到其它小区聚会的情况。所以,对单独一户而言,均必须按聚会时的用电情况确定用电指标。   
从目前实际考察已投运两年左右的小区运行情况来看(网上有很多数据,《建筑电气》上也有论文,个人只是在08年~09年考察过),实际运行情况是:每年超过设计负荷容量50%的时间仅有几个小时。。说明规范制定的需要系数表中的数据比实际情况偏大。

另:诚版说的《住宅建筑电气规范》是哪一本规范?若是JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》的简称,那么怀疑诚版手中的JGJ242-2011可能是网上流传的某一版本讨论稿。因为刚买这本规范,第3.3.2条不是如诚版截图的表格,类似的表格在3.3.1条。根本没有3.5.3条,类似的表格在条文说明的3.4.1条。
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:49:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-11 12:26:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-11 13:47 编辑

诚版,好久不见了,近来还好吧?!
关于小区每户的负荷容量,我认为江苏、上海等地电力部门的居住区供配电设施的
规划设计导则中的数据,比较合理。即考虑当前的用电负荷容量,又考虑了(远景)
负荷的自然增长。即安全,又节能(减少线损),还可避免不必要的增容改造,长治
久安。------随便说说的,也不可全信。{:smile:}
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:11:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽