账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6850|回复: 7

[问题探讨] 我想让疏散楼梯间的应急照明符合规范,竟然发现是极难完成!

[复制链接]
     
发表于 2012-10-14 18:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规要求如下:
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx;
建筑照明设计标准要求楼梯间平台,普通场所30lx,高档场所要求75lx

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:05:42 | 显示全部楼层
国内所有满足GB17945-2010的应急灯额定流明输出均为50lm,即使这个灯平时功率为40W!
     
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:10:55 | 显示全部楼层
我按美国应急灯产品算了一下(满足IEC 60598-2-22:2002),结果如下:

疏散楼梯间应急照度计算.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:13:38 | 显示全部楼层
采用应急灯和国产吸顶灯算出的正常照度如下:

楼梯间正常照明照度计算结果.jpg
     
发表于 2012-10-14 18:24:07 | 显示全部楼层
必须极难。
     
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:35:17 | 显示全部楼层
楼梯间计算的平台大小为2x3m,实际计算范围为1mx2m
发表于 2012-10-15 08:37:52 | 显示全部楼层
回复 2# 闻见知行


    满足新国标的灯具都是 50lm这个结论 出处是哪里?
     
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:45:49 | 显示全部楼层
回复 7# ?_446231510
我查到的国内的所有应急灯厂家的参数都是如此。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则