账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9912|回复: 2

[求助] 酒店客房设置问题

[复制链接]
     
发表于 2012-10-10 22:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没有星的酒店客房内还需要设置应急照明?没有星的酒店客房内还需要设置应急广播吗?有没有标准要求?
     
发表于 2012-10-11 08:08:27 | 显示全部楼层
没有星的酒店客房内还需要设置应急照明?
---- 高星级的酒店会有这要求。
没有星的酒店客房内还需要设置应急广播吗?
---- 这个可以有,平时兼作背景音乐
     
发表于 2012-10-11 22:55:47 | 显示全部楼层
有个问题大家怎么认为的:客房内的备用事故灯具是否属于应急照明,我一直不太确定。定为为应急照明可以从楼层应急ALE接入,定为为非应急照明事故灯具,不从ALE箱接入。可设楼层不断电负荷双切箱(前端接入发电机备用母线段,非应急母线段)接入,该负荷箱供给一些客房内不断电要求插座及玄关事故灯及洗手间“应急灯”。
1:没有星级的酒店可不设该灯。
2:没星级的酒店客房可以不设应急广播,走道需要加密。客房内背景音乐据酒店公司反映一般没有用的,客房是用来休息的,需要安静环境。我也不知道到底现在星级客房设不设服务广播了,呵呵。。。
广播设置除了参考酒店公司设计文件,可查阅技术措施2009
11.7.3 火灾应急广播系统宜设置专用的播放设备,若与建筑物内公共广播合用时,应符合下列要求:
2 床头柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能;客房无服务性广播时,宜设置应急广播,功率不小于1W;客房无扬声器时,设在客房外走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m;
17.2. 7
3 当客房设有床头柜音乐广播时,不论床头柜内扬声器在火灾时处于何种状态,都应可靠地切换至应急广播。客房未设床头柜音乐广播时,在客房内可设专用的应急广播扬声器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则