账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7024|回复: 7

[问题探讨] 求助,我这个到底设置不设置火灾自动报警

[复制链接]
发表于 2012-10-9 11:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个问题,现在有一场地,场地内有两栋建筑,相隔大概15米,其中一栋是丙类仓库,占地面积超过1000平,按照火灾自动报警及防火规范要设置集中火灾自动报警系统。但是,这栋楼内无消防设备配套用房。做建筑的把这些都设置在另外一栋附属楼内,附属楼一层有值班室(兼消防控制室),有柴油发电机房,半地下层有水泵房及消防水池。一层其它用房为餐厅、厨房等。二、三层为宿舍。现在我的问题是,我找不到有关这个附属用房做不做消防的规范或规定,那么,到底做还是不做?附属用房有800平和989平的两种。我做的是三个不同地方的收烟站,另有什么设计主意的问题,各位大神指点指点,感激不尽,图催的很紧。
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:04:50 | 显示全部楼层
大神来指点指点迷津!多谢多谢!
发表于 2012-10-9 13:16:15 | 显示全部楼层
看你的描述,这个附属楼应该定为民用建筑。
再加上你介绍的,这个附属楼必须做消防报警。规范是你查看《建规》。
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006里面明确规定了。
发表于 2012-10-9 23:36:49 | 显示全部楼层
你都既然做了消防控制室了,在附楼多放几个烟感又有何妨?
做了什么时候都不会找不出设计的问题,不做将来有可能会有大麻烦,你说做不做呢?
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:55:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦逼设计123 于 2012-10-10 08:57 编辑

多谢两位,已经做了。
发表于 2012-10-11 13:09:16 | 显示全部楼层
回复 4# lingyan


    也不能这样说,有些业主就是要求给出规范依据才可以。否则他就是不同意做。
发表于 2012-10-11 16:26:51 | 显示全部楼层
回复 1# 苦逼设计123


    {:4_98:}我怎么看不懂,附属房的面积是多少?
发表于 2012-10-11 17:08:38 | 显示全部楼层
回复 7# 董付


    不管是多少,楼主介绍的这个附属用房 都必须做火灾报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则