账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6998|回复: 5

[问题探讨] NEC230.94消防回路应当加过流保护,我国不许设,那个对?

[复制链接]
发表于 2012-10-9 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:44:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:45:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-9 11:48:26 | 显示全部楼层
国标要求消防回路不设过负荷保护电器,但必须设短路保护电器。
这与NEC“消防回路应当加过流保护”并不矛盾。过负荷电流、短路电流都是某种形式过流,国标要求消防回路的保护电器只在短路故障产生过流的情况下动作而已。
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:53:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-9 11:59:51 | 显示全部楼层
过负荷保护电器和过流保护电器是两个概念。
过流保护电器是包含过负荷保护电器、短路保护电器的一个集合概念。
因此,不能说国标要求“消防回路不设过负荷保护”就与诚版贴出的这条NEC条款矛盾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则