GB50096-2011第8.7.3条,JGJ242-2011第8.4.3条,GB50368-2005第8.5.4条,都说的这个问题。再参考GB50054第2.0.32条,2.0.33条,搞清楚开关电器的定义,可以得出结论。
最早的GB50368-2005第8.5.4条“ 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”仅要求总断路器必须是可同时断开相线和中性线的开关电器。并不要求总断路器必须在户箱内。而通常做法中为保护楼层表箱出线到户箱之间的线路,表箱的出线开关必定设成断路器。为降低成本,设计可以认定楼层表箱内出线开关是各户的总断路器,然后推论出户箱内的进线总开关不必一定设成断路器(从实际应用的角度也不希望两处都设成断路器)。
后来的GB50096-2011,JGJ242-2011莫名其妙的推进了一步,要求户内配电箱主进线开关也应该是能同时断开相线和N线的断路器。 |
|