账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3249|回复: 5

[求助] 漏电流问题

[复制链接]
发表于 2012-9-21 17:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一般的开关电源,漏电流控制在0.75mA一下,如果一条回路使用了数个开关电源,漏电流会增加,如果超过30mA,需要分为2条以上的回路。
我想问,漏电流留在线路的哪里?3相5线制中,装漏保是检验PE线的?
网上找不到漏电流详细的资料,恳请懂的人指导。
     
发表于 2012-9-21 17:43:33 | 显示全部楼层
线路对地电容就是正常泄漏电流的主要通路
 楼主| 发表于 2012-9-21 17:59:23 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    我是个菜鸟,问的问题可能比较幼稚,还请前辈耐心指点。
比如一个回路,他的漏电流应该是在哪里?是不是因为没有完全绝缘的材料,所以这个回路线缆绝缘层上也有电流,这个就是漏电流?
发表于 2012-9-21 21:11:41 | 显示全部楼层
漏电保护器中有一个感应线圈,三相线加N线通过线圈。线路因绝缘不绝对可靠会产生漏电电流,漏电保护器感应带电导体的电流。产生电流的原因就是大鼻山前辈说的原因。
发表于 2012-9-21 21:15:02 | 显示全部楼层
不知道解释的是否正确,各位大神请手下留情呀
发表于 2012-10-4 22:05:59 | 显示全部楼层
开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。这可以用万用表测电流值可得,如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则