账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6671|回复: 12

双向电视电缆的审图意见

  [复制链接]
发表于 2012-9-21 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:1、根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 15.2. 3.3 有线电视系统,应选用双向传输线缆。

   双向传输线缆是指什么,有线电视传输一般用同轴电缆,是否有一种双芯同轴电缆?
     
发表于 2012-9-21 10:24:53 | 显示全部楼层
应该还要带一根超五类线
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:43:30 | 显示全部楼层
回2#MOLLER: 应该还要带一根超五类线

   超五类线能传输高达870Mz的高频电视信号?
发表于 2012-9-21 10:52:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-21 11:58:16 | 显示全部楼层
电视传统的同轴电缆本身即可实现双向传输。
审图人估计要你设计说明中注明“双向传输”而已。
     
发表于 2012-9-21 12:12:41 | 显示全部楼层
传统的同轴电缆就能够作为双向有线电视网络的传输线缆,关键的是电视网络中的放大器、分配器、分支分配器等元器件必须选用具有双向传输功能的,也就是说这些元器件要求具备双通道传输功能。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 对的,图例都不一样

查看全部评分

     
发表于 2012-9-21 15:12:10 | 显示全部楼层
6楼羊羊说得对。图例都有差别。尤其是放大器图例不同
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:26:24 | 显示全部楼层
回6#7#:

  能否可提供双向传输的标准图形的出处,或坛上提供具有双向传输功能的电视前端箱、电视分配器箱、电视分支器、电视信号插座的图形。
     
发表于 2012-9-21 20:22:20 | 显示全部楼层
回复 8# 入门者

我不知道这个标准图集有没有更新的版本,入门者可以自行搜索一下。对于双向有线电视网络,这本图集是可以用的。 03X401-2有线电视系统.part1.rar (1.9 MB, 下载次数: 42) 03X401-2有线电视系统.part2.rar (241.01 KB, 下载次数: 15)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

发表于 2012-9-21 20:35:47 | 显示全部楼层
六楼正解,图例试举一个如下。
1.jpg
左侧,普通放大器。
右侧,双向放大器。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 直观

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-21 21:00:12 | 显示全部楼层
回9#yangyang7201

   谢了!
     
发表于 2012-9-25 11:29:17 | 显示全部楼层
到底审图的懂不懂有线电视?我很怀疑
     
发表于 2013-2-17 15:08:20 | 显示全部楼层
有线电视同轴电缆+网络超五类线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则