账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8476|回复: 10

[求助] T5灯就是天正灯具里的超细TL5吗,这光通量也太高了

[复制链接]
     
发表于 2012-9-3 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直找不到T5灯的功率和光通量的关系,所以大胆猜了下,不知道对不对
     
发表于 2012-9-3 23:32:12 | 显示全部楼层
楼主无需猜测,找一本光源样本查核一下T5灯管的参数心里自然就有底了。
     
发表于 2012-9-4 08:57:21 | 显示全部楼层
我们这里审图用T5全部叫改用T8。。。。
     
发表于 2012-9-4 09:11:21 | 显示全部楼层
随便翻了一本三雄。极光的样本,给楼主提供些参数:
T5  8W    >=400lm
T5 14W   >=1050lm
T5 21W   >=1800lm
T5 28W   >=2500lm
     
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:13:22 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201
    谢谢热心人
     
发表于 2012-9-4 10:37:02 | 显示全部楼层
T5改T8?WHY?
发表于 2012-9-4 12:41:12 | 显示全部楼层
总感觉T8未必不如T5,现在好多工程都要用T5,因为lm/w的指标比较高,平均寿命也比T8高,但是造价也是业主考虑的一部分原因,所以往往就都T8了,至少我遇到的情况是这样啦!
发表于 2012-9-4 23:26:15 | 显示全部楼层
刚刚一个小项目审图完,要求T8改T5/
     
发表于 2012-9-4 23:28:58 | 显示全部楼层
这个帖子热闹,有的T8改T5,有的T5改T8。
不管是T5、T8,只要符合能效标准都能使用。
     
发表于 2012-9-5 00:27:05 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:02:31 | 显示全部楼层
回复 10# 老康阁楼
    顶,收益良多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则