账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9792|回复: 9

[规范条文] 《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.5条

[复制链接]
发表于 2012-8-30 21:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.5条,共用部位应设置人工照明,应采取高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取消防时应急点亮的措施。
8.7.5条文说明:原规范规定公共部分照明采用节能自熄开关,以实现人在灯亮,人走灯灭,达到节电目的。但在应用中也出现了一些新问题:如夜间漆黑一片对住户不方便;在设置安防摄像场所(除采用红外摄像机外),达不到摄像机对环境的最低照度要求;较大声响会引起大面积公共照明自动点亮,如在夜间经常有重型货车通过时频繁亮灭,使灯具寿命缩短,也达不到节能效果;具体工程中,楼梯间、电梯厅有无外窗的条件也不相同。因此,本条强调住宅公共照明要选择高效节能的照明装置和节能控制。设计中要具体分析,因地制宜,采取合理的节能控制措施,并且要满足消防控制的要求。
8.7.5条已升格为强条。
编制规范的专家做了充分的调查研究。我已住了20多年6层住宅建筑,楼梯间照明用声光开关控制,除了达不到摄像机对环境的最低照度要求不明白外(小区的摄像监控设在楼外面),其它现象没有听到有什么反应及议论。网友有听到什么的,参加讨论。
     
发表于 2012-8-31 08:52:15 | 显示全部楼层
声光控开关的弊病条文解释已经说了,并且符合实际。
     
发表于 2012-8-31 18:33:08 | 显示全部楼层
如果是一类或二类高层住宅,没有消防联动要求所以没做消防报警,但应急照明采用了自熄开关,如何点亮?
JGJ 242-2011  9.2.3条文解释——无火灾报警系统的应急照明可采用手动控制,控制装置设置在有人的值班室,如何设置??
  纠结啊,呵呵
发表于 2012-8-31 19:55:36 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.5条在国务院2008年的《建筑节能条例》中有相同的叙述,
如果是一类或二类高层住宅,没有消防联动要求所以没做消防报警,但应急照明采用了自熄开关,如何点亮?
这不是难点,现在有节能开关带强制点亮功能的,只要给强制点亮接线端送上220V的电,开关就会控制使灯点亮。
JGJ 242-2011  9.2.3条文解释——无火灾报警系统的应急照明可采用手动控制,控制装置设置在有人的值班室,如何设置??
用接触器控制,接触器控制回路按钮引到值班室里,这种方式适用于公共建筑中部分照明,用于住宅的走到照明控制不合适.
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:03:10 | 显示全部楼层
夜间漆黑一片,对住户不方便。
  1、高层住宅建筑有两个上下通道,一是电梯,另一是楼梯。电梯是正常通道,楼梯是应急通道,楼梯间的照明在应急能够点亮,与平时漆黑一片没有关系。
  2、电梯前室与楼梯间照明控制要求不应是一样的,不能混为一谈。
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:24:48 | 显示全部楼层
在夜间经常有重型货车通过时频繁亮灭,使灯具寿命缩短,也达不到节能效果。这种现象是存在的,发生在城市里的可能性不大,在国道上倒是有可能,那里车水马龙,昼夜不息,重型货车时有通过,在国道两旁那些小饭店,若装有声光控开关动作可能性是有的。若在城市里居民区经常有重型货车通过扰民,能允许么?
     
发表于 2012-9-1 09:39:47 | 显示全部楼层
在城市中存在一种情况是可以让声光控灯具频繁亮灭的。讲一个亲身经历的例子。
2000年在北京做设计,住二环以内。租住的小区为20层左右高层住宅,楼梯灯采用声光控。小区无专用停车场,业主都将汽车停在绿化带旁边,紧贴着小区人行便道。
晚上无意中会挂碰停在旁边的车辆,车辆发出刺耳的报警声,很多单元楼梯间的声光控灯具就会随之点亮。这些车停在人行便道边,经常会有人走动,挂碰到车辆,车辆频繁报警,大量楼梯间声光控灯具就频繁亮灭。场面倒是很壮观,就是浪费了电能,委屈了声光控灯具。
当然,可能这个例子比较特殊!
     
发表于 2012-9-1 09:53:54 | 显示全部楼层
采用红外线的不行吗?
     
发表于 2012-9-1 09:55:00 | 显示全部楼层
为什么楼梯间照明一定用声光开关控制?
     
发表于 2012-9-1 09:55:54 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则