账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3851|回复: 3

[求助] 4P开关求证

[复制链接]
发表于 2012-8-25 13:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如住宅电表箱用4P开关,如果我4P开关是N线后于相线分闸,先于相线合闸,那么就不存在断零烧毁单相设备的顾虑呢?若是这样,4P开关当用,如若不然,恳请不吝赐教。
     
发表于 2012-8-25 15:10:24 | 显示全部楼层
如果,100%保证4P开关的“N线后于相线分闸,先于相线合闸”——
若是这样,4P开关当用;

然而,有谁能够保证4P开关100%做到“N线后于相线分闸,先于相线合闸”——
遇上4P开关发生故障,开关合闸,N线没接通或接触不良但相线却接通了,其后果可能不妙。

故,能不用4P开关处,就不要用,不得不用4P开关处,则必须用。
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:53:57 | 显示全部楼层
谢谢 懂了 概率上来说增加了一个潜在故障点
     
发表于 2012-8-27 21:20:43 | 显示全部楼层
目前标注的4P开关,应该是同时动作的吧,3P+N的,才存在你说的情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则