账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22436|回复: 30

[求助] 火灾自动报警设置的问题。

  [复制链接]
发表于 2012-8-23 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个医院的病房楼消防改造工程。 6层,不到6000平,床位不到200,不超24米。有喷淋,有加压送风机,个别楼层由排烟。需要设置自动报警吗?
根据《建规》 11.4.1条 第8款  老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
是不是可以不设报警?
只是消防改造,消防局审查,好像不看民规。
     
发表于 2012-8-23 11:13:11 | 显示全部楼层
疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。
 楼主| 发表于 2012-8-23 11:20:42 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    条文说明应该是为了解释为什么超200床位的病房要设FAS吧,要不然,那条文里规定的200床位还有什么意义?
     
发表于 2012-8-23 11:27:51 | 显示全部楼层
对于医院病房楼这样的建筑,我的观点是做上为好.
理由是:1)其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助
       2)规范是最低要求,规范没要求而做上了,最多说你是"超标设计"..........
 楼主| 发表于 2012-8-23 11:29:50 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


    唉,我也偏向于做
     
发表于 2012-8-23 11:32:59 | 显示全部楼层
提个问题:
楼主准备怎样启动加压送风机、排烟风机?
 楼主| 发表于 2012-8-23 12:08:57 | 显示全部楼层
回复 6# yangyang7201


    手动。
     
发表于 2012-8-23 14:11:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-23 14:38:44 | 显示全部楼层
回复 8# gdx8785


    把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?虽然这样不妥,但若是有排烟,无报警的工程,除了这样,还有什么好方法?
     
发表于 2012-8-23 14:48:28 | 显示全部楼层
把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?虽然这样不妥,但若是有排烟,无报警的工 ...
sunjian0533 发表于 2012-8-23 14:38 [/quote]
  把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?
--------------值班人员如何确定是否需要排烟呢?
     
发表于 2012-8-23 15:02:57 | 显示全部楼层
规范无规定要做,做了是否就要全套(切非,广播,电话等等)都上,还是只要能满足联动要求即可。这个问题规范应作明确说明
     
发表于 2012-8-23 15:04:25 | 显示全部楼层
这才是设计人员最纠结的
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:53:55 | 显示全部楼层
回复 10# gdx8785


    那你的意思是该如何呢?
     
发表于 2012-8-23 16:06:07 | 显示全部楼层
那你的意思是该如何呢?
sunjian0533 发表于 2012-8-23 15:53 [/quote]

见4楼回复。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:45:20 | 显示全部楼层
回复 14# gdx8785


    我不是指这个工程。比如说小点的车库,三类四类的车库。规范没要求设报警,但是有一个两个的排烟风机,难道为了这两个风机,就全部设报警吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则