账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9636|回复: 13

[电气资讯] 德国电动机配电

  [复制链接]
发表于 2012-8-22 09:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
德国电动机配电 未命名.jpg

评分

参与人数 2E币 +60 收起 理由
秋石 + 20 不错啊
han2003 + 40 有意思

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-22 09:27:20 | 显示全部楼层
{:smile:}{:tongue:}
     
发表于 2012-8-23 01:06:24 | 显示全部楼层
一张图片,好几处错误,汗!{:lol:}
     
发表于 2012-8-23 08:38:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-23 09:20:10 | 显示全部楼层
看楼主的意思,应该是直接配线到电动机了,的确不需要N线吧
发表于 2012-8-23 16:20:42 | 显示全部楼层
图片不太清析了………………
发表于 2012-8-23 16:35:24 | 显示全部楼层
为什么标为“3X400V”?
     
发表于 2012-8-23 19:55:36 | 显示全部楼层
你们在说什么?奇怪啊。
     
发表于 2012-8-23 23:20:57 | 显示全部楼层
为什么标为“3X400V”?
暗夜流星 发表于 2012-8-23 16:35

第一个疑问已经出来了哈
发表于 2012-8-27 10:46:01 | 显示全部楼层
德国电动机控制接触器很多是380V的
发表于 2012-8-27 12:43:55 | 显示全部楼层
最近刚研读了《标注电压》国标,引自IEC标准,在很多国家是采用的230V/400V系统,我国标准电压是220V/380V系统。
     
发表于 2012-8-27 20:04:07 | 显示全部楼层
1、三相400V的电动机,额定电压是用“3X400V”的方法来表示吗?孤陋寡闻了,俺只知道先表示相数,再表示额定线电压,是两个值来表示的。电度表上倒是有“3X220V”的表示方法,但是显然3乘以的是相电压啊。。
2、容量就更奇怪了,俺看到的电动机容量都是以输出轴功率来表示,以便配套工艺设备,标示“6kVA",无法理解其中深奥的道理。
3、第三条有点看不清,貌似只设置了短路保护,过载保护怎么没了啊?难道采用的是全范围的熔断器?看那电流值也不像啊?
4、德国电动机怎么连使用电缆的截面也直接给选定了?这个就不大对劲了吧。也遇到过日本电动机,电缆入口孔径给限制的很小,大一点都不行,55555555
4、防护等级,我手里就有一个绝对是“made in germany”的电动的的铭牌,防护等级的标注都是上面写“IP",下面写等级,比如“23”,没有“Protection”字样啊,“Protection”含义太广了吧?
发表于 2012-8-27 20:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 lingyan 于 2012-8-27 21:08 编辑

VA从量纲上是等同于W的,VA表示的是视在功率,也许德国是习惯用视在功率表示电机功率。
熔断器是反时限的动作特性,既可以保护短路,也可以保护过载,我以前见过一个闸刀开关下接一组熔断器接电机的回路很多,早期这样的配电柜很多,现在早已绝迹。在国外电气工业很发达国家,熔断器用的比断路器多,而在中国恰好相反,
     
发表于 2012-8-27 21:01:36 | 显示全部楼层
没接触过外国的电机,听各位大师详解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则