偶设计一办公楼,有37KW的喷淋泵一用一备,30KW的消火栓泵一用一备,均为星三角降压启动。所选柴油发电机为120KW;甲方所购为潍柴R6105IZLD配120KW有刷发电机,发动机功率为132KW,请问各位大虾,在不带其他负载的情况下,起动这两台水泵会不会有问题?柴油发电机厂家说有隐患,如果先起动一台30KW的水泵,稳定运行后再起动37KW的电机,需要的功率为30+(37X2.2)=111KW,2.2为星三角起动电流为额定电流的2.2倍。而发动机稳定输出功率为132*0.8=106KW,厂家认为有问题,各位大师是否有不同意见? |
|