请问住宅小区内路灯照明采用TT接地系统,那么接地极是每个路灯都打接地极呢还是有其他啥比较好的办法,建议个别大师别说让我采用TN,这里只说采用了TT接地系统路灯是每个都打接地极还是有啥好方法?
发表于 2012-8-18 08:21:49 | 显示全部楼层
顶!住宅小区路灯配电采用TT系统,弄个清楚明白。
发表于 2012-8-18 11:39:48 | 显示全部楼层
我也想知道
     
发表于 2012-8-18 19:48:43 | 显示全部楼层
住区TT系统设计:若路灯方便利用其灯杆自然接地体的,你就直接利用它;如果不方便利用的(比如埋地灯哪有自然接地极呢),你就用PE把它外壳连到附近的杆式景观灯(一般有自然接地极)外壳上。
千万别以为TT系统就只能是4线的。
     
发表于 2012-8-18 20:19:59 | 显示全部楼层
鼻总的答案甚是实用!学习了!
     
发表于 2012-8-18 20:26:32 | 显示全部楼层
其实还有更深层的的东西需要思考。比如已有自然接地体的灯杆,灯杆处需要做总等电位联结吗?
     
发表于 2012-8-18 20:27:40 | 显示全部楼层
因为接地还不等于总等电位联结,所以必须思考后者。
     
发表于 2012-8-18 20:33:11 | 显示全部楼层
对于住区TT系统,我的解答是:
一、优先在灯杆处实施总等电位联结;
二、若灯杆处未能设置总等电位联结(这种情况也是常有的),则要求灯杆处保护接地电阻与变电所中性点接地电阻比值设置恰当,且保护电器能瞬时(延时RCD不行咯!)切除低压接地故障。此外,路灯配电线路最好按II类设备处置。
     
发表于 2012-8-18 20:35:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-18 20:38 编辑

回复 6# 大鼻山

无论是从提高路灯配电的整体安全性,还是单纯防跨步电压来说,即便灯杆已有自然接地体也应该做两圈等电位联结带。
但是这样一来,安全有保障了,工程造价上去了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 是的

查看全部评分

     
发表于 2012-8-18 20:39:22 | 显示全部楼层
无论是提高路灯配电的整体安全性,还是单纯防跨步电压来说,即便灯杆已有自然接地体也应该做两圈等电位联结带。
但是这样一来,安全有保障了,工程造价上去了。
yangyang7201 发表于 2012-8-18 20:35

是的,总等电位造价肯定可观。此时,就建议参考我所说的第2方案(若无总等电位联结……)。
     
发表于 2012-8-18 20:42:21 | 显示全部楼层
路灯配电线路最好按II类设备处置
大鼻山 发表于 2012-8-18 20:33


鼻总此处所说的路灯配电线路最好按II类设备处置,是否指的是配电线路外穿PVC保护管,达到一个双重绝缘的目的?
     
发表于 2012-8-18 20:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-18 21:47 编辑
要求灯杆处保护接地电阻与变电所中性点接地电阻比值设置恰当
大鼻山 发表于 2012-8-18 20:33

不知鼻总对所说的恰当的比值有没有一个定量的意见?
     
发表于 2012-8-18 20:53:00 | 显示全部楼层
不知鼻总对所说的恰当的比值有没有一个定量的意见?
yangyang7201 发表于 2012-8-18 20:47

当然有的。该比值要看灯杆上可能染上多高的接触电压值
     
 楼主| 发表于 2012-8-19 01:33:45 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山师父的回答,我们这里大部分人设计小区路灯照明都是TN-S系统,但是他们又都说TT的更好些{:sweat:}我就晕了!
     
发表于 2012-8-19 15:12:52 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山师父的回答,我们这里大部分人设计小区路灯照明都是TN-S系统,但是他们又都说TT的更好些{:sweat: ...
woshichuizi 发表于 2012-8-19 01:33

对于无需设计变电所(或变电所情况不明)的路灯工程,的确是采用TT更合适一些。