账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6774|回复: 2

[问题探讨] 柴油发电机选型计算疑问

[复制链接]
发表于 2012-8-14 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机选型计算:
1、按一处着火考虑,即按最大负荷的一个防火分区来计算。

对吗?
是否需要考虑加上相邻防火分区的用电容量?
     
发表于 2012-8-14 16:17:53 | 显示全部楼层
对啊。不用加相邻的防火分区,只考虑一处着火。全楼都着火,那已经超出了设计考虑的范围了
     
发表于 2012-8-22 17:05:07 | 显示全部楼层
考虑最大防火分区着火就行了,另外应该再按保证性负荷计算一遍,取大者为宜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则