是有这种做法的啊。不过不是在总的那设,是所有的插座回路前搞一个RCD,后面的插座回路就不需要了。
各有各的好处。设一个总的RCD节约成本,但是容易误动。
设备工作有正常的泄露电流,搞一个RCD,漏电流设计大了位危害到人身安全,小了容易误动。像电脑一般是3mA左右,多几台电脑30mA的RCD就不行了,严格按照设计规范来的话,30mA的RCD正常工作漏电流不能超过15mA,插5台电脑就完了。导线,容性负载都有大大小小的漏电流。
一般安置房这种项目我喜欢插座回路设一个总的RCD,其他项目都是单独回路设RCD。 |
|