70℃不设置不满足规范,民规2008规定:
13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
条文解释:
设在风管上的防火阀,是指在各个防火分区之间通过的风管内装设的防火阀(一般70℃时关闭)。这些阀是为防止火焰经风管串通而设置的。本条规定以上防火阀仅向消防控制室送动作反馈信号。
本人根据条文解释理解,设置在各个防火分区之间通过的风管内装设的防火阀(一般70℃时关闭),应监视,向消防控制室送动作反馈信号,其余均不需要监视。 |
|