账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27177|回复: 24

[求助] 请教各位大老总 消防泵电源必须是双电源吗

 火.. [复制链接]
发表于 2012-7-25 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大老总  消防泵电源必须是双电源吗  只能是两路高压或者一路高压和发电机组吗   可以是一路高压的两个回路吗   谁能给我讲讲这个{:49:}
     
发表于 2012-7-26 08:45:26 | 显示全部楼层
不是大老总{:loveliness:},没见过哪本现行规范要求消防泵电源必须是双电源。
     
发表于 2012-7-26 09:33:09 | 显示全部楼层
虽然没有必须规定是双电源,但是除了建规11.1.1三款规定的之外,有人敢直接用单电源吗?
     
发表于 2012-7-26 10:15:52 | 显示全部楼层



    民规13.9.6与建规11.1.5的条文相同,民规的条文解释中明确指出此条为消防负荷为一级、二级时的情况。因此可以理解为三级负荷无此要求。三级负荷既然可以单电源供电,何来双电源切换?当然如果电源条件具备,可以在末端切换,如果不具备,刻意要求似无必要。
发表于 2012-7-26 21:19:38 | 显示全部楼层
有了末端切换这个要求 即使三级负荷 还是给2回路电源
     
发表于 2012-7-26 21:46:00 | 显示全部楼层
消防泵只是消防设备中的一种。我认为下面这个链接对这个问题的讨论比较充分。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=14415&extra=&page=1
     
发表于 2012-7-29 15:29:48 | 显示全部楼层
目前在本市(SZ),要求消防泵必须双电源。
发表于 2012-7-29 18:14:20 | 显示全部楼层
凡是消防用的负荷,那是必须的双电源,
必须的!
发表于 2012-7-30 10:47:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-30 13:33 编辑

按规范,应该没规定必须用两电源。,消防电源也可以是三级负荷。“消防控制室,消防水泵等应末级切换”指的有双回路的的情况,,如果为三级负荷就没必要切换了。
但也许每个地方消防规定不太一样吧,
发表于 2012-7-30 11:08:09 | 显示全部楼层
如果项目中没有双电源,又如何解决?

我以前见过,单电源+用柴油型消防泵
     
发表于 2012-7-30 11:57:13 | 显示全部楼层
凡是消防用的负荷,那是必须的双电源,
必须的!
lingyan 发表于 2012-7-29 18:14



    不要误导哟,发言要有根据
     
发表于 2012-8-1 09:44:20 | 显示全部楼层
消防泵应用双电源,即使为三级负荷,也应使用双电源。“应”在此处是比较合适的
     
发表于 2012-8-1 10:38:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-1 11:55 编辑
消防泵应用双电源,即使为三级负荷,也应使用双电源。“应”在此处是比较合适的
lichengjian 发表于 2012-8-1 09:44


无论普通负荷还是消防负荷,既然被划分为三级负荷,单电源配电就可满足规范要求。

11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这一条款是用来强调当消防用电达到11.1.1条1、2款要求时,即消防用电为1、2级负荷时,自动切换装置的设置位置的,而不是用来要求三级消防负荷也要双路配电的。
规范条文是要前后连贯着读的。
发表于 2012-8-1 10:47:34 | 显示全部楼层
应该可以单电源吧,有条件的双电源,在最末级配电箱处切换。
     
发表于 2012-8-8 20:04:05 | 显示全部楼层
各位前辈,大家对于消防泵的问题发表了很多看法。我想请教下如果换做排烟风机呢?丁类厂房的消防用排烟风机是否必须双电源?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则