账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14086|回复: 20

[问题探讨] 防雷接地电阻测量

  [复制链接]
发表于 2012-7-18 15:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教防雷接地电阻测量问题。

   根据新《雷规》,除专用引下线要做测试卡外,好似二、三类防雷利用建筑物主筋作引下线的,可不设接地电阻测试装置,是否这样?
     
发表于 2012-7-19 14:18:42 | 显示全部楼层
不是吧,《雷规》5.3.6中连接板的作用之一就是接地电阻测试。
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:19:50 | 显示全部楼层
回2#:

   那测试目的是什么?接地电阻大小有要求吗?
发表于 2012-7-20 15:04:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-23 10:48:57 | 显示全部楼层
建筑基础有防水层时,会对防雷接地电阻有影响吗?
     
发表于 2012-7-23 11:54:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-24 15:18:21 | 显示全部楼层
再回2#:

   “设若干连接板”,好似是作防雷接地电阻测量用。如果测得结果是:1Ω∠R、1Ω≤R≤10Ω、10Ω≤R≤100Ω等等。如何处理:合格还是不合格?设计图要不要提出显明的的要求?根据雷规那一条提出要求?
     
发表于 2012-7-24 18:30:04 | 显示全部楼层
设计图应该对接地电阻提出要求 吧,对于民用建筑来说都是采用共用接地吧,按民规12.7.2接地电阻应该小于等于1Ω,如果不合格应该补打接地极,连接板的另一个作用就是连接人工接地体的。
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:35:33 | 显示全部楼层
回8#:

   共用接地电阻是要测量,但不是防雷接地电阻的范畴了,要测量也应该在公共接地点----总等电位连接板处,测量更准确、接线更方便,远离公共接地处测量接地电阻为哪样?雷规对接地电阻已没有要求了,做连接板,是要费工费料的,而且对整体建筑来说,东一块西一块的疤块也不美观。
     
发表于 2012-7-25 09:11:10 | 显示全部楼层
回8#:

   共用接地电阻是要测量,但不是防雷接地电阻的范畴了,要测量也应该在公共接地点----总等电位连 ...
入门者 发表于 2012-7-25 08:35


那倒也是,但4.3.6条中那些需补打水平接地极和垂直接地极的应该设吧。
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:23:35 | 显示全部楼层
回10#:

   新《雷规》4.3.6条的关键词:

   ......,可不计及冲击接地电阻;

    但当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于10Ω时,......
发表于 2012-7-25 10:44:52 | 显示全部楼层
真心学习了
     
发表于 2012-7-25 11:33:13 | 显示全部楼层
雷规》4.3.6条的关键词:

   ......,可不计及冲击接地电阻;
符合这句话前面的条件可不计及,不符合应该补打吧。
发表于 2012-7-25 11:37:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-25 11:38:02 | 显示全部楼层
雷规》4.3.6条的关键词:

   ......,可不计及冲击接地电阻;
符合这句话前面的条件可不计及,不符合应该补打吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则