账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3578|回复: 2

[求助] 请教两个问题!

[复制链接]
发表于 2012-7-12 09:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、屋面暗装在瓦内的避雷带采用热镀锌钢(圆钢或扁钢),最小的截面必需达到多少?
2、室内布线对所采用的套管材质有要求吗(如:总箱的进线、总箱至层箱的支线、层箱至照明控制箱的支线分别采用何种材质会更好)?
     
发表于 2012-7-12 09:28:23 | 显示全部楼层
第一条看GB 50057-2010;
第二条看GB 50054-2011。
都有答案。
找不到再来。
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:54:37 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王


    第一条,根据GB50057-2010表5.2.1,热镀锌钢最小截面不小于于50mm2,单根圆钢直径8mm,单根扁钢厚度2.5mm。
第二条,室内布线暗敷设,不存在酸碱或潮湿场所,是不是无论采用哪种材质都是符合要求的?公称直径大于20的pvc管是否要改成金属管(某次审查意见中审查师所提)?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则