账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15955|回复: 16

[规范条文] GB 50057-2010 4.4.6-3 工业厂房接地体的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2012-7-10 08:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.4.6 在土壤电阻率小于或等于 3000Ωm时,外部防雷装置的接地体当符合下列规定之一以及环形接地体所包围面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时可不计及冲击接地电阻;


3、在符合本规范第 4.4.5条规定的条件下,对 6 m柱距或大多数柱距为 6 m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:


我想问的是4.4.6第三款利用基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体是否可以当作环形接地体,从我的理解不是环形接地体,只能算作是并联在±0.000处等电位连接体的垂直接地体,如果想作为环形接地体必须把每根钢柱基础钢筋用镀锌扁钢通长焊接成闭合环路形成环形接地体。


请大家畅所欲言,说说到底算不算环形接地体?
     
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:49:01 | 显示全部楼层
这个问题困扰我很久,大家快来看看
     
发表于 2012-7-10 08:56:31 | 显示全部楼层
环形接地体 Ring earthing electrode
在位于地表或地下的建筑物周围形成一个封闭环形的接地体。
     
发表于 2012-7-10 09:01:18 | 显示全部楼层
注意是 建筑物周围
环形接地体.jpg
从这个图看也是建筑物外的
     
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:02:23 | 显示全部楼层
是啊,所以我觉得工业厂房钢柱基础不能算,但是应用4.4.6的前提是接地体须为环形接地体。矛盾啊
     
发表于 2012-7-10 10:02:22 | 显示全部楼层
规范就那么回事,怎么做都可以。
发表于 2012-7-10 11:32:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-10 11:34:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-10 14:36:04 | 显示全部楼层
TO楼主:防雷规范并没有要求你必须设置环形接地体呀。
     
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:06:40 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山


   外部防雷装置的接地体当符合下列规定之一以及环形接地体所包围面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时可不计及冲击接地电阻;

请大鼻兄严重注意红色字体所表达的意思即:不仅要满足1、2、3款的规定,还要满足环形接地体所包围的等效圆面积半径等于或大于所规定的值时可不计及冲击接地电阻,否则的话还是要计及冲击接地电阻,但也没说具体的电阻值要求,所以还是不不计及的好,也就是接地体须为环形接地体。
     
发表于 2012-7-10 15:34:15 | 显示全部楼层
如果你非要较真,建筑物自身基础也可以作为环形接地体。
     
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:41:56 | 显示全部楼层
回复 11# 大鼻山


    不能吧,所有柱子基础的钢筋只能算作是并联在±0.000处等电位连接体的垂直接地体,还好每根柱子间隔6m,大于5m的散流屏蔽距离。
     
发表于 2012-7-10 16:54:59 | 显示全部楼层
没问题的。但非要钻牛角尖,也没人挡你
发表于 2012-7-10 17:40:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-10 17:56:32 | 显示全部楼层
我查了德国DEHN的资料,依据DIN 18104:
  1、新的建筑物必须采用基础接地体。
  2、现有建筑物(改造)的接地装置可采用环形接地体---改造二字我新加的。
  3、基础接地体必须以封闭的环形围绕建筑物,如果无法做到这一点,应在建筑物内部建筑封闭的环形连接
  4、80%的接地体必须与大地接触。

我觉得利用外圈基础内钢筋连接可算是环形接地体。
另外国外接地体分:A型接地体,B型接地体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则