账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 39979|回复: 45

[求助] 屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带还是接闪杆合适?

  [复制链接]
发表于 2012-7-8 13:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:
多层建筑物屋顶女儿墙已设置一圈接闪带,屋顶一角有只金属水箱(壁厚小于规范要求),水箱的防雷措施,其接闪器究竟采用接闪带还是接闪杆比较合适?
1.如采用接闪带是否沿水箱顶做一圈接闪带,接闪带再和女儿墙接闪带相连?(连接点不少于二处)
2.1/如采用接闪杆,接闪杆是否必须和水箱至少保持不小于3米的距离?
  2/水箱在采用接闪杆保护的情况下,是否还要和女儿墙上的接闪带相连?
  如1/不成立,水箱是否要和接闪杆及女儿墙上的接闪带都要相连?
谢谢!麻烦就此疑问,请各为大师详细讲解.
     
发表于 2012-7-8 14:00:38 | 显示全部楼层
接闪杆比较好。

接闪杆还是要和接闪带相连的。
发表于 2012-7-9 09:25:06 | 显示全部楼层
水箱可不装接闪器,直接与屋面避雷带连接即可。
     
发表于 2012-7-9 19:12:03 | 显示全部楼层
设置接闪杆(避雷短针)较好。无需离开水箱一段距离,但必须保证雷电滚球不要直接触及水箱,且水箱要与接闪杆连接。
     
发表于 2012-7-10 08:40:49 | 显示全部楼层
以下为国外的做法:
1、金属墙厚度不满足要求:
墙上接闪器.jpg
2、屋面窗的接闪杆
屋面接闪器.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 直观

查看全部评分

     
发表于 2012-7-10 12:41:40 | 显示全部楼层
楼上图示不错
发表于 2012-7-10 12:57:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-10 13:00 编辑

我觉得不锈钢水箱上没必要做接闪器,只需与避雷带连接即可。
如为非金属物体,则应验算是于处于保护范围内,如未在保护范围内,应安装接闪器。
发表于 2012-7-10 13:07:34 | 显示全部楼层
还有一点,不锈钢水箱的板厚基本为1.0MM以上,通常为1.5MM,也完全符合金属接闪器的要求。。。
     
发表于 2012-7-10 13:24:31 | 显示全部楼层

还有一点,不锈钢水箱的板厚基本为1.0MM以上,通常为1.5MM,也完全符合金属接闪器的要求。。。
wgviing 发表于 2012-7-10 13:07


《建筑物防雷设计规范》G B 50057-2010
5.2.8 除第一类防雷建筑物平日本规范第 4.3.2 条第 1 款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器但其各部件之间均应连成电气贯通,并应符合下列规定
1 旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙L 的盖根等,其截面应符合本规范表 5.2.1 的规定,其壁厚应符合本规范第 5.2.7 条的规定。
2 输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2. 5mm当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4mm
3 利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器应符合本规范第 4.3.5  条和第 4.4.5 条的规定。
发表于 2012-7-10 13:38:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-10 13:44 编辑

回复 9# 尺短寸长


    输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2. 5mm;当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4mm 。


第一,从5.2.8条可以看出,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器
第二,2.5mm是否允许被击穿??答案是肯定的,允许击穿,。既然允许击穿,那么1.0跟2.5有什么区别呢??有异议

第三,参考5.2.7屋面金属板做为接闪器的情况,“金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm”,1.0mm的不锈钢板完全可以作为接闪器。请问有谁的水箱板厚做4MM的?通常做法为底板2mm,侧板1.5mm,顶板1.2或1.5mm。
所以说水箱其实并不需要再做接闪器,图集中也无金属水箱做接闪器的做法。
     
发表于 2012-7-10 14:36:53 | 显示全部楼层
“当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4mm 。”
指的不是水箱,指的是更危险的与油类似的介质。
     
发表于 2012-7-10 14:42:09 | 显示全部楼层
“当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4mm 。”
指的不是水箱,指 ...
闻见知行 发表于 2012-7-10 14:36

老尺想强调的应是红色字体:2 输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2. 5mm

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 大鼻山善解人意。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-10 15:00:50 | 显示全部楼层
是,对于这个要求,估计很多人忘了去核实了,我单位就是这样。
     
发表于 2012-7-10 15:31:58 | 显示全部楼层
回复 10# wgviing

旗杆、栏杆作为接闪器 —— 其厚度可以按 5.2.7 条的“不锈钢、热镀辞钢、铁和铜板的厚度不应小于 0.5mm”要求(截面满足表 5.2.1 规定), 满足 5.2.8 条 1 款要求;
输送和储存物体的钢管和钢罐作为接闪器 —— 其厚度不可以按 5.2.7 条的“不锈钢、热镀辞钢、铁和铜板的厚度不应小于 0.5mm”要求,应不小于 2.5mm;
当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时—— 更为严格,其厚度应不小于 4mm。

可以发现, 5.2.8 条的 1、2 款规定,其厚度要求呈递进关系:
不应小于 0.5mm(无输送和储存物体时) ;
不应小于 2.5mm(输送和储存物体时);
不应小于 4mm(输送和储存物体且其内的介质会对周围环境造成危险时)。
     
发表于 2012-7-10 15:36:44 | 显示全部楼层
是,对于这个要求,估计很多人忘了去核实了,我单位就是这样。
闻见知行 发表于 2012-7-10 15:00

施工图审查时,这是防雷设计重点核查内容。此外还有防雷网格设置大小等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则