账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6831|回复: 3

[求助] 为避免零线断裂,照明只用一相?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-26 13:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工现场的电工师傅说:他们每次做装饰的时候,不管有多少灯,都用一相火线分接几个空开,是为了避免主零线断裂,而烧掉了灯。若按图纸施工,为了负荷平衡,都是三相火,每一相火均管几个灯。
    这个电工师傅说的是否正确?难道设计的图纸都是错误的?又或加过压保护,但是成本就提高了。
     
发表于 2012-6-26 13:41:07 | 显示全部楼层
回复 1# hexsh


    我认为这位电工师傅的经验,有时有用;但情况多种多样,这位电工师傅的经验不一定都适用,都可行。
发表于 2012-6-27 01:29:35 | 显示全部楼层
有很多“师傅”都是老粗,没什么理论,有些谬论实在误人子弟,零线断了烧设备,那说的是三相线路中的零线,如果是三相线路中的零线断了,不管灯是接到哪相上,只要灯是开着的,都是要烧的,并非是指单相中的零线,如果是三相线路中的零线断了,会烧设备,如果是单相中的零线断了,灯会不亮,但不会烧坏。
     
发表于 2012-6-27 08:33:45 | 显示全部楼层
如果是单相中的零线断了,灯会不亮,但不会烧坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则