账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7245|回复: 10

[问题探讨] 双电源切换配电箱内开关的极数

[复制链接]
     
发表于 2012-6-25 12:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释)
  因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
秋石 + 20 好问题

查看全部评分

     
发表于 2012-6-25 17:16:07 | 显示全部楼层
民规让用4p的
     
 楼主| 发表于 2012-6-27 20:52:50 | 显示全部楼层
民规的要求 不包含隔离开关吧
     
发表于 2012-6-29 17:03:55 | 显示全部楼层
双电源转换开关一直都用4P的啊,现在树干式系统的ATS前端倾向加3P断路器
     
发表于 2012-6-29 18:10:39 | 显示全部楼层
个人观点:肯定是4P。为什么呢?一个原因是后面的ATS是4P(这个原因很牵强),第二个原因是前面的隔离开关是检修用的,低规规定,检修用的隔离电器要断开所有极,所以要用4P.
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:42:58 | 显示全部楼层

  现在TN-S系统,设的隔离开关大都是3P吧。
     
发表于 2012-6-29 21:17:04 | 显示全部楼层

标题

回复 6# 闻见知行


    对啊,TN-s系统正是用4p啊。断开所有极,不正是包括N极吗?
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:51:30 | 显示全部楼层
回复  闻见知行


    对啊,TN-s系统正是用4p啊。断开所有极,不正是包括N极吗?
yjgabc 发表于 2012-6-29 21:17



    ATS用4P无异议,隔离开关你也用4p?
     
发表于 2012-6-29 23:14:32 | 显示全部楼层
回复 8# 闻见知行


    建议参看低压配电规范关于隔离开关的条文,所有极指的是哪些极。
发表于 2015-4-9 09:23:23 | 显示全部楼层
就问一个问题:如果此处不装隔离开关,变电所直供,是否变电所都得用四极开关
     
发表于 2015-4-9 11:05:25 | 显示全部楼层
变电所用母联一般用三极,因此规范要求多电源时要集中一点接地(变压器的中性点接地)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则