账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6460|回复: 3

[规范条文] 10KV及以下变电所设计规范6.2.4条

[复制链接]
发表于 2012-6-25 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所、配电房、电容室等应设置防雨、雪、蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内设施。
请问这个具体的措施可有具体做法,图集或规范上是否有具体的规定
     
发表于 2012-6-25 21:24:50 | 显示全部楼层
雨雪是建筑考虑,蛇鼠考虑10*10(mm)金属格网即可
     
发表于 2012-6-25 21:27:50 | 显示全部楼层
门处有挡鼠板
     
发表于 2012-6-26 09:40:43 | 显示全部楼层
电缆沟待施工完毕须封堵,可与防火封堵合并进行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则