账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7165|回复: 4

[求助] 防雷接地用结构内钢筋需要电气人员专门施工吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-15 20:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
引下线、接地装置利用结构内钢筋时,需要电气人员专门施工把整个建筑的引下线、接地装置可靠连接成一个整体吗?
还是结构技术人员施工时所有钢筋都已经满足可靠连接要求,用任意一或二根10平方mm的钢筋就行?
如果是前者要怎么做好标记表示哪根是防雷接地专用钢筋呢?
     
发表于 2012-6-16 20:32:34 | 显示全部楼层
由结构人员施工即可。
发表于 2012-6-16 21:06:59 | 显示全部楼层
规范要求根据土建现状就差不多,但实际做法,要求没有焊接连接的主筋需要焊接及圆钢跨接。
     
发表于 2012-6-17 10:22:01 | 显示全部楼层

你做不做标记无所谓,因为所有钢筋混凝土柱子在现实中都天然地充当了防雷引下线功能。
发表于 2012-6-17 13:16:26 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


   虽然说土建的钢筋在规范上已经满足要求,但规范、图集上,还是写了柱内两根不小于16的主筋引下,而且考虑到柱子也许会变径,也有可能只到某一层,需要引到其它柱子上

所以在施工的过程中,还是要在图纸上,或者现场用红漆标注为宜。。这是施工的一贯做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则