叫尺兄、尺短都可以,但千万别叫老师了。与显老不显老无关,只是不敢被称作老师。{:lol:}
E=φA
E——平均照度;
φ——最后落到工作面上的光通量;
A——工作面面积。
若按 10# 楼利用系数 U 的计算公式(各种照明设计手册也确实都有类似说明),则我们计算照度的公式大概应该是如下这个:
φ1=Uφ
E=NUφ/A
E——平均照度;
U——利用系数;
φ1——最后落到工作面上的光通量;
φ——每个灯具中光源的额定总光通量;
N——灯具的个数;
A——工作面面积。
但事实上,我们在计算平均照度的公式却是:
E=NUKφ/A
E——平均照度;
U——利用系数;
K——维护系数;
φ——每个灯具中光源的额定总光通量;
N——灯具的个数;
A——工作面面积。
因此,10#楼的 φ1=Uφ,是否应该改为 φ1=UKφ 更能说明问题呢?
φ1——最后落到工作面上的光通量;
φ——光源的光通量;
U——利用系数;
K——维护系数。
对 φ1(最后落到工作面上的光通)而言,U(利用系数)和 K(维护系数)均会起作用。 |
|