账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6776|回复: 6

[问题探讨] 安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压,如何做到?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-13 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一小歌厅,二层,每层150平米,按建筑防火规范GB50016-2006第11.3.5条,歌舞娱乐放影游艺哦场所的地面上应设灯光疏散指示标志,按GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。 按这个要求,采用自带蓄电池的灯具恐怕不行吧,若采用集中电源型的,用EPS,是不是过份了?各位如果遇到这种情况,怎样设计?
     
发表于 2012-6-13 11:17:50 | 显示全部楼层
用安全电压啊,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。
     
发表于 2012-6-13 11:53:01 | 显示全部楼层
补充一点,该小型变压器应为隔离变压器,不能采用自耦变压器。
     
 楼主| 发表于 2012-6-13 13:54:06 | 显示全部楼层
用安全电压啊,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。
用安全电压带自带蓄电池的灯光疏散指示标志,是这样吗?
     
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:06:43 | 显示全部楼层
我知道的自带蓄电池的灯光疏散指示标志灯,都是220伏供电的,有用安全电压自带蓄电池的灯光疏散指示标志吗?知道的给介绍一下。谢了。
     
发表于 2012-6-13 14:50:28 | 显示全部楼层
用蓄光疏散指示标志,还简单
     
发表于 2012-6-13 15:00:27 | 显示全部楼层
还是建议用EPS配出DC24电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则