账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11286|回复: 7

“人员密集”的定义,五花八门的解释

  [复制链接]
发表于 2012-6-11 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057-2010第3.0.3条 预计雷击次数大于0.05次/ a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。划为第二类建筑物。其中“人员密集”网罗了一下,有下面一些解释:
1、《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
  5.3.15条文解释
  本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。
  公共娱乐场所主要指向公众开放的下列室内场所:影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿沐浴等娱乐、健身、休闲场所。

2、公安部
  2007年12月20日《中华人民共和国公安部关于人员密集场所加强消防安全管理的通告》
  指宾馆、饭店等餐饮场所,商场、市场、超市、金融和证券交易厅等商业场所,歌舞厅、影剧院、夜总会、游艺厅、网吧、洗浴等公共娱乐休闲场所,医院,学校、托儿所、幼儿园,养老院、福利院等公共服务场所,体育场馆、展览馆、博物馆、图书馆、会堂等人员集中场所,汽车、火车站候车室,港口码头候船室,机场候机厅,人员密集的生产加工车间及员工集体宿舍。

3、《中华人民共和国消防法》2009年5月1日起实施
  第七十三条
(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
  楼主注:公众聚集场所的解释在本条第(三)点。
(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头侯船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂及公共娱乐场所等。

4、《中华人民共和国消防法》
  第二十六条的释义
  二、。。。
从范围而言,人员密集场所包括但不限于下列场所:
(一)公众聚集场所;
(二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园;
(三)客运车站,客运码头,民用机场的候车、候船、候机厅(楼);
(四)公共图书馆的阅览室,公共展览馆的展览厅;
(五)劳动密集型企业的生产加工间和员工集体宿舍;
(六)旅游、宗教活动场所等。

  第二十八条的释义
  四、。。。
从学理而言,人员密集场所包括但不限于下列场所:
(一)公众聚集场所;
(二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园;
(三)客运车站,客运码头,民用机场的候车、候船、候机厅(楼);
(四)公共图书馆的阅览室,公共展览馆的展览厅;
(五)劳动密集型企业的生产加工间和员工集体宿舍;
(六)旅游、宗教活动场所等。
     楼主注:26条、28条的释义,一个从范围而言,一个从学理而言,殊途同归,居然完全一致。



谁能给“人员密集”一个准确的解释?GB50057-2010到底如何释用?

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 用心

查看全部评分

     
发表于 2012-6-12 10:13:37 | 显示全部楼层
楼主用心了~~~
     
发表于 2012-6-12 10:50:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-12 11:17 编辑

回复 1# ycs2008


   “ 谁能给“人员密集”一个准确的解释?GB50057-2010到底如何释用?
准确的解释,有准确的解释的好处,多种或模糊的解释,有多种或模糊的解释的好处!
能用好各种解释,有时也能带来方便,也能解决一些疑难问题。
突然想起二位名人的话:
毛泽东主席曾说:“世界上就怕认真二字,......"
怪才郑板桥曾说:“难得糊涂,......"
虽然二种哲理存在巨大的矛盾和差异,其实都是不错的哲理!
     
发表于 2012-6-12 12:47:06 | 显示全部楼层
新版防火规范肯定会copy消防法的。

按09年大法来考虑
发表于 2012-6-12 19:57:08 | 显示全部楼层
真是辛苦了,楼主!
     
发表于 2012-6-12 23:09:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦,提供了一条思考这个问题的线索,先认真学习下!
     
发表于 2012-6-18 12:55:16 | 显示全部楼层
毫无疑问,肯定是按《消防法》为准,那是国家的大法。
发表于 2012-6-19 11:47:24 | 显示全部楼层
建筑防火规范5.3.5.3超过两层的的商店等人员密集场所的公共建筑应采用室内封闭梯间。这样不是超过两层的幼儿园和教学楼都要设封闭梯间。但我看过超过两层的幼儿园和教学楼都没设封闭梯间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则