账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33683|回复: 7

[问题探讨] 露台上能做避雷带吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-8 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2012-6-8 16:07 编辑

露台不在高层避雷带的保护范围内,要做避雷带吗,如果要的话不是成了引雷了吗,人在上面不是更不安全?
露台是露天的,很大,5x12m,低于顶层3m。
     
发表于 2012-6-8 09:59:44 | 显示全部楼层
新雷规出来我就关注到这条了,这条真的很烂,学院派的编规范害死人
     
发表于 2012-6-8 10:09:18 | 显示全部楼层
也没那么纠结,在顶层阳台的雨棚处做一条避雷带不是什么难事。
     
发表于 2012-6-8 10:11:41 | 显示全部楼层

可以整个楼都不设接闪器,就不会引雷了,人就安全了。。。
发表于 2012-6-8 10:18:35 | 显示全部楼层
应是防侧击雷,与均压环接。
     
发表于 2012-6-8 10:43:09 | 显示全部楼层
4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
     
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:05:02 | 显示全部楼层
我开始说错了是,是说露台,露天的,不是阳台
     
发表于 2012-6-8 20:56:05 | 显示全部楼层
滚球法,能滚到就做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则