账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14703|回复: 23

[问题探讨] 请教个低级问题,大家不要笑啊

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-5 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
捕获.PNG

请看上图,为什么除了进线回路,其他回路电流互感器都是一个,大家别笑啊!

评分

参与人数 2E币 +28 收起 理由
尺短寸长 + 20 问题无高低,认识有深浅。
秋石 + 8 坦诚

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:57:11 | 显示全部楼层
标题写得不好,大家都不进来了
发表于 2012-6-5 11:26:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-5 19:14:23 | 显示全部楼层
楼主引用的图纸也只是局部图纸,不是标准图。
配电屏出线如果是照明回路,多为3个互感器(因为三相电流可能不一样);
若为纯动力回路,则1个互感器搞定(因为每相电流一样嘛)。
而总开关之所以3个互感器(其实往往是4个,第四个是供电容补偿取样之用),也是由于总回路中往往三相电流不一样;此时必须3CT才可测定准确。
     
发表于 2012-6-5 19:16:44 | 显示全部楼层
也不算低级问题。一些初学者往往只看问题表像,看不到问题本质,所以产生一些疑惑也是正常的
发表于 2012-6-6 09:22:21 | 显示全部楼层
进线总开关处的电流互感器应该放在隔离开关前面吧,我们这边都是这么设计的,好像是供电部门有要求,如果接电能表的话,怕偷电。
     
发表于 2012-6-6 09:40:32 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-6 10:17:50 | 显示全部楼层
进线总开关处的电流互感器应该放在隔离开关前面吧,我们这边都是这么设计的,好像是供电部门有要求,如果接 ...
l521523 发表于 2012-6-6 09:22



    进线总开关处如果需装电能表的话,进线总柜隔离开关前面需增3只电流互感器;
如低压母线上接有电容柜,进线总柜断路器后还需增1只或3只电流互感器.
发表于 2012-6-7 08:52:06 | 显示全部楼层
进线总开关处如果需装电能表的话,进线总柜隔离开关前面需增3只电流互感器;
如低压母线上接有电容 ...
LXQ3 发表于 2012-6-6 10:17


如果有电容柜的话,还需加设1个或3个电流互感器目的是什么,是为了给电容柜采取信号,让电容柜无功用么?为什么会有一个和三个之分。
发表于 2012-6-7 09:07:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-7 09:28:42 | 显示全部楼层
为什么会有一个和三个之分?
答:
电容取电流样,只取一相电流相位角。电容柜中取同一相电压。比样计算。
按规定,电容采样采A相。治学以诚 发表于 2012-6-7 09:07


问:
老诚老师,您的“答”是真的么?依据是?{:24:}
发表于 2012-6-7 11:08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-7 11:21:09 | 显示全部楼层
回复 12# 治学以诚
治学以诚:

发表于 2 小时前
10#
为什么会有一个和三个之分?
答:
电容取电流样,只取一相电流相位角。电容柜中取同一相电压。比样计算。
按规定,电容采样采A相。

发表于 5 分钟前
12#
系统补偿不能过补偿。
如果你是专线,
在10KV那一侧。即中枢变处,电力部门要考察你过补没有,当然不会考察三相给你三个答案的。他们只考察A相内电压与电流的相位关系。

在非专线供电的情况下,也因电力部门的只考察A相内电压与电流的相位关系。电容补偿采样采A相成为习惯

老诚啊老诚——
1、到底是“规定”还是“习惯”?
2、难道必定“只取一相电流”?还有分相补偿呢。
看清楚 9# l521523 的“如果有电容柜的话,还需加设1个或3个电流互感器目的是什么”问题了?
     
发表于 2012-6-7 11:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# taoshuo
SPD前为何用断路器啊?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 用断路器——极其不妥。

查看全部评分

     
发表于 2012-6-7 12:18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-7 12:20 编辑

回复 12# 治学以诚


治学以诚,诚工:
    你落伍了吧,没关系,迎头赶上就是,此事很简单的。
    尺工已给你提示了:......分相补偿,......还有SVC、SVG等等。......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则