账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33616|回复: 52

[问题探讨] PE线、接地线、等电位联结线

  [复制链接]
发表于 2012-6-1 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PE线、接地线、等电位联结线的疑惑

   以建筑物总等电位端子排MEB为参照物,引向地梁的钢筋称自然接地体,引向楼上的钢筋称等电位联接导体,引向下级配电箱称保护导体PE线。同根生的,为什么叫法不一样,它们有本质区别吗?能否合并?

   1. 电缆井中有电缆内的PE线,单独采用扁铁的等电位联结线,还有立柱内钢筋,每层都得将三种线作等电位联结,能否省去二种只用一种。
   2. 路灯灯杆之间沿地面下敷设的连接线扁铁或圆钢,能否当作PE线。
   3. 多回路进同一建筑物的MEB要作联结线,能否用地梁钢筋代替。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 积极发起讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-1 10:03:15 | 显示全部楼层
占个沙发,坐等各种大神前来解答,学习学习。
     
发表于 2012-6-1 14:33:01 | 显示全部楼层
MEB联结线只传递电位,PE线需通过故障电流。未见不能合用规范条文,但个人看法截面/连接符合功能要求即可。立柱内钢筋连接如为绑扎,不符合PE,MEB要求。
发表于 2012-6-1 18:26:48 | 显示全部楼层
1、MEB、LEB引向配电箱的导体均为等电位连接导体,主要传导电位。
2、电缆井内的单独采用的扁铁可以取消,直接利用每层井内的LEB效果更好。
3、路灯灯杆之间沿地面下敷设的连接线扁铁,TN系统不可作为PE保护导体(除非设剩余电流保护),TT系统可以作为PE保护导体。
 楼主| 发表于 2012-6-1 19:26:06 | 显示全部楼层
引自3# : 立柱内钢筋连接如为绑扎,不符合PE,MEB要求。

   立柱内钢筋连接如为绑扎,推论一下楼板钢筋也为绑扎,也不能流通故障电流。如果这观点成立,产生了下面问题。

    1. 只有与有绝缘层保护的PE线相联结的外露壳体,才实现了等电位联结,才有故障电流通过。
    2. 那立柱、横梁、楼板内的钢筋也不起连通作用,站在楼板上的人,与带电外露的可导电部分接触,不会有电流流过人体,也无危险。《低规》附录中的图3、图4、图5、图6表达的意图是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-6-1 19:32:32 | 显示全部楼层
引自4# : TT系统可以作为PE保护导体。

   TT系统在路灯灯杆之间沿地面下敷设的连接线扁铁,是有一定的目的,随便断开是不允许的。
     
发表于 2012-6-2 08:56:37 | 显示全部楼层


TT系统在路灯灯杆之间沿地面下敷设的连接线扁铁?估计要刨掉第一灯到变电所之间的扁铁吧?此时就应是所谓5线TT
     
发表于 2012-6-2 10:02:13 | 显示全部楼层
楼主问题,不妨参阅GB16895.3-2004,一切尽在其中。
发表于 2012-6-3 13:11:23 | 显示全部楼层
GB16895.3-2004,是一本“夹生饭”规范。
没有认真比对国内现有规范及实际工程设计情况,
就把IEC 60364-5-54,直接一翻译,就拿来用了,
让设计人员不知所从。

后面还不知要出多少个解释说明。
这种规范,只能当做“科普知识”。
根本无法指导设计工作。

有时间,自己认真读读吧。
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:55:32 | 显示全部楼层
引自7# : 此时就应是所谓5线TT了

   从5线TT系统讨论中,好似有绝缘材料保护的导线是PE线,埋地扁铁也是PE线吗?
     
发表于 2012-6-4 14:59:52 | 显示全部楼层
引自7# : 此时就应是所谓5线TT了

   从5线TT系统讨论中,好似有绝缘材料保护的导线是PE线,埋地扁铁也是 ...
入门者 发表于 2012-6-4 09:55

从来没人说:绝缘导线才算PE,而裸露扁钢不是PE.
我还是第一次听人这么说
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:50:37 | 显示全部楼层
回11# :

   1. 看惯、用惯了与相、中线穿同一钢保护管和塑料保护管的有绝缘材料的PE线,以为PE线没有裸露的。

   2. 裸露的扁钢可以代替铜质的PE线,如果路灯采用TN-S系统,可采用4芯绝缘导线+铁质扁钢吗?如果能的话,那短路电流计算和灵敏度校验要另外考虑了,是吗?
     
发表于 2012-6-4 16:54:51 | 显示全部楼层
TN-S系统,可以采用4芯绝缘导线+铁质扁钢,现实中也常见。但我本人严重不推荐:费力不省钱,而且扁铁容易腐蚀,还有裸露扁铁未起到II类设备的绝缘效果。
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:25:21 | 显示全部楼层
回13# :

   采用4芯绝缘导线+铁质扁钢有一优点,当雷击金属灯杆时,可降低受雷灯杆的地位升,降低对其它灯杆处雷击高电位。
     
发表于 2012-6-4 17:36:27 | 显示全部楼层
回13# :

   采用4芯绝缘导线+铁质扁钢有一优点,当雷击金属灯杆时,可降低受雷灯杆的地位升,降低对其它 ...
入门者 发表于 2012-6-4 17:25

1、常规路灯15米以下,按照设计规范可不考虑雷击;
2、做好灯杆处等电位联结和灯-灯之间区域的II类处理,似乎更为必要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则