账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7386|回复: 8

[求助] 四层办公楼上消防报警的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-5-28 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个四层办公楼,楼层不高,面积不大,很普通,正常是不给做消防报警系统的,啥级别也不够,但是,甲方为了气派,弄了好多大中庭,其中一个大中庭一到四层都是中空的,建筑就在中庭四周放了一圈防火卷帘门,为了消防联动我没办法只能上全套的消防报警系统,碰到这种情况大家都咋做啊,有没有别的好办法
     
发表于 2012-5-28 11:13:06 | 显示全部楼层
直接设烟感联动即可,按多线制模式走。卷帘箱提供DC24V电源
     
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:18:17 | 显示全部楼层
1.按照设烟感联动,只是在卷帘门附近设置探头即可么,防火卷帘是用来分隔防火分区火灾的,如果探头只设置在卷帘附近那么这个分区的别的位置着火,这个防火卷帘不会动作啊
2.针对于一个单体建筑,有这个防火卷帘门,我还在得设置小点数的消防控制盘吧,也还是需要消控中心
     
发表于 2012-5-28 11:22:34 | 显示全部楼层
卷帘门附近走道设置探头即可,烟到动作也来的及。可以不用报警系统
     
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:33:00 | 显示全部楼层
我咨询过防火卷帘门的设备厂家,他们的技术员说防火卷帘门得和消控中心联动,我问他们是否可以不设置消控中心,卷帘门直接和感烟探测器联动,他们说实现不了,纠结啊
     
发表于 2012-5-28 13:00:24 | 显示全部楼层
防火卷帘也可以做成手动的,不一定要消防的,可问下建筑。
     
发表于 2012-5-28 14:27:05 | 显示全部楼层

只能说这个设备厂家的技术员不懂行。设消防报警,用输入模块只是给控制箱一个干接点信号,这个信号完全可以用独立的烟感提供(只要把烟感看成一个特殊的继电器,由烟信号触发,提供信号)
     
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:03:55 | 显示全部楼层
{:1_274:}谢谢楼上大侠详细的解答
     
发表于 2012-5-28 16:49:56 | 显示全部楼层
以前有过这种产品:防火卷帘由就地的探测器联动,不需要设置火灾报警控制器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则