账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15378|回复: 20

[问题探讨] 把电缆当做双重绝缘

[复制链接]
     
发表于 2012-5-24 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚才看了一贴,大鼻山提出塑料电缆加塑料管是双重绝缘

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 积极讨论

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:04:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2012-5-24 10:05 编辑

1222232333
     
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:06:01 | 显示全部楼层
这个理解很新鲜,索性把电缆当成双重绝缘就更新了,电缆比导线多层皮,导线若算单层绝缘,电缆应该就是双重绝缘了
     
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:07:08 | 显示全部楼层
同意此创新理论的可以举手,超过半数就算成立了
     
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:58:11 | 显示全部楼层
当然这时的双重绝缘不再局限于设备了
     
发表于 2012-5-24 11:47:36 | 显示全部楼层
你在楼顶表达不准确。我的原话是“(室外照明)塑料电缆若穿塑料管,则等同采用II类设备,可不考虑其接地故障”。
     
发表于 2012-5-24 14:26:00 | 显示全部楼层
大鼻山的“(室外照明)塑料电缆若穿塑料管,则等同采用II类设备,可不考虑其接地故障”,对防范这部分电缆“相线接大地故障”,还是有点道理的。

但是,大鼻山的市政道路照明(变压器为道路照明专用),所有“(室外照明)塑料电缆若穿塑料管”除了可基本防范“相线接大地故障”外,是否做到防范“高压侧接地故障对低压侧”的高电位传递(道路照明并未提出等电位联结为前提条件)以避免人身电击事故的发生?

还有,道路照明自然还包括大量非市政的道路照明(变压器不为道路照明专用)——
非道路照明的其他室外配电回路,是否也都采用“塑料电缆穿塑料管”?
“高压侧接地故障对低压侧”的高电位传递(道路照明并未提出等电位联结为前提条件)以避免人身电击事故的发生,是否也做到了?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 客观理性

查看全部评分

     
发表于 2012-5-24 14:33:47 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4

yueyue
50#
发表于 半小时前

但5.2.11条的公式是按此种情况推导的,且此时故障相当于TT系统接地故障,故障电流小,变电所断路器设计是按TN系统考虑的因而无法及时切断故障回路,导致故障长期存在。yueyue 发表于 2012-5-24 13:29


应该是这样子的。
     
发表于 2012-5-24 15:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-5-24 16:11 编辑

我发错地方了
发表于 2012-5-24 16:28:44 | 显示全部楼层
室外路灯穿塑料管敷设,基本在每盏灯前设有小手孔,在南方管子内基本是潮湿的,故不认为可以作为双重绝缘的加强措施
     
发表于 2012-5-24 16:37:31 | 显示全部楼层
室外路灯穿塑料管敷设,基本在每盏灯前设有小手孔,在南方管子内基本是潮湿的,故不认为可以作为双重绝缘的 ...
yueyue 发表于 2012-5-24 16:28


一、管口作封堵呢?
二、退一步讲,接地故障电流在塑料管内流通(端口流出),会造成灯-灯之间这段线路上的人身安全事故么?
     
发表于 2012-5-24 20:18:17 | 显示全部楼层
在管口的端部就是灯杆。而灯杆处等电位没问题,因此无安全之虞
     
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:35:28 | 显示全部楼层
双重绝缘和加强绝缘,双重绝缘的加强措施,IP,可能需要搞清这几者的关系
     
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:36:58 | 显示全部楼层
这几者概念上应该还是有区别的
     
发表于 2012-5-27 13:29:05 | 显示全部楼层
刚才看了一贴,大鼻山提出塑料电缆加塑料管是双重绝缘
JHL123321 发表于 2012-5-24 10:02

何不去查询:
GB 16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求 户外照明装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则