先贴上7.1.2条,如下:
对于同一种的道路级别,根据不同的照度等级和车道数,对应的LPD最小值要求是不一样的。我现在的疑惑是,对于如下的道路横断面图,该算是多少车道数的?
我见过的做法(照度都是30那档的),是当作4车道的,LPD算出来是1.15≤1.25,通过审图了。我自己最近有条路也是这样做的,算出来的LPD是1.22,可是审图的却认为应该当作6车道的,所以判定我的LPD大于1.05,违反这条了。害的我不得不重新加大路灯的间距,重新改平面图系统图,真是牵一发而动全身啊。
所以想请教论坛里的各位,对于上图的横断面,7.1.2条中的车道数,到底应该是怎样的?人家路专业给的图标的机动车道就是中间的4个车道,旁边的2个是非机动车道的,所以我按4算了。
可是我又觉得审图的说的也有道理,毕竟你路灯是放在两侧的绿化带上的,那2个非机动车道也应该算入车道数了。。。
大鼻山是市政院的,不知道你们院都是咋处理的。各位也说说自己是怎么做的,最好有相应的官方文件说明。 |
|