这是分别接地的情况,若是共同接地,就会有楼上所说问题。 dmd888 发表于 2012-5-18 12:45 登录/注册后可看大图
相量相加不能简化为代数相加。... dmd888 发表于 2012-5-18 12:50 登录/注册后可看大图
这个结论也告诉大家:TT系统的变电所内变配电设备绝缘要经受严峻考验。别总念叨什么“TT系统可避免高压故障蔓延至低压”。呵呵,有利必有弊大鼻山 发表于 2012-5-18 12:40 登录/注册后可看大图
配电设备绝缘能有多大问题啊。就算高压接地电流30A(这是规程允许的最大值了),接地电阻10Ω,外壳对地电压不过300V,这也是低压侧中性点与外壳之间的电压,外壳对相导体的电压,无外乎再相量相加一个相电压,最坏情况就550V,而配电设备长期工频耐压至少不低于1000V。dmd888 发表于 2012-5-18 13:14 登录/注册后可看大图