账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19777|回复: 16

[问题探讨] 请问住宅设计中网络线和电话线可以穿在一根管中吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-17 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅,从走廊的弱电箱到室内的电话插座及网络插座,其中的电话线和网络线可以穿在一根管中吗?我以前都是分开穿的,后来看到别人的图纸是合穿的,电话线用的是四芯的,外加一根UTP-5e网线,各位是如何做的?
发表于 2012-5-17 15:40:14 | 显示全部楼层
都是非屏蔽4对对绞线,当然合穿
     
发表于 2012-5-17 15:42:32 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

合穿,没有规范让你分开穿管
发表于 2012-5-18 21:51:27 | 显示全部楼层
查查,综合布线的设计。
     
发表于 2012-5-19 01:49:26 | 显示全部楼层
综合布线这块使用同类型的线就不用分了,不同的最好分开,询问那么有阻燃耐火的五类线网线么?
     
发表于 2012-5-19 09:01:38 | 显示全部楼层
就楼主所说的这两种线路,共管即可
     
发表于 2012-5-24 09:09:50 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-4 16:46:32 | 显示全部楼层
不仅电话网线可以一起穿,如果低压配电分支回路的长度不大于35m,电力电缆与信息技术电缆也可不做分隔。详见GB/T16895.10-2010(IEC6.364-4-44:2007)图44.R17A
这一点与国内规范不同。
标准下载:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23584-1-5.html
发表于 2012-6-4 21:11:30 | 显示全部楼层
可以合用,尤其网络和电话为同一供应商的
     
发表于 2012-6-5 14:40:41 | 显示全部楼层
建议分开穿
发表于 2012-6-5 16:02:28 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-5 16:10:07 | 显示全部楼层
《住宅弱电设计标准图》DBJT08-97-2002、《住宅建筑信息通讯设计安装图》DBJT08-96-2002

在上述两本标准图集中,电话线和网络线都穿在一根管中。
     
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:39:39 | 显示全部楼层
请问李总,何处有:住宅弱电设计标准图》DBJT08-97-2002、《住宅建筑信息通讯设计安装图》DBJT08-96-2002

是什么地方的标准?
     
发表于 2012-6-6 08:56:06 | 显示全部楼层
若单纯从电气原理上讲,二线可以合穿;
但从网络和电话可能隶属不同运营部门而言,最好是分开敷管。
     
发表于 2012-6-6 09:06:30 | 显示全部楼层
此外,欲把电力线路与弱电线混在一管里,基本没有可行性,也不似设计院出身的哥们哈:电气有干扰还不说,图纸怎么画?
每种电气线路也不是遇洞就钻、见缝插针的,也得有自己的正常路径。正所谓“蛇有蛇道,鸟有鸟踪”,不好乱来的。至于说谁自家装修,爱咋整咋整,把电线穿在排风管里估计都可能。但正规图纸,还是按照规矩来较好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则