账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9129|回复: 5

[求助] 问个应急照明强制点亮的问题

[复制链接]
发表于 2012-5-8 20:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 Faraway 于 2012-5-8 20:49 编辑

商业项目,公共区域集中控制,不设开关。双电源末端双切。集中EPS。平时和消防的时候都开的,平时作为普通照明的一部分。是否应急照明可以不设强制点亮?
对于强制点亮可不可以这么理解,设开关的,灯会被关掉的应急灯就要设强制点亮?
或者是一定要灯具自身带蓄电池的才可以不用设强制亮点?
就是什么时候要设,什么时候可以不设搞不明白。
谢谢各位~~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-5-8 21:10:50 | 显示全部楼层
回复 1# Faraway

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98


6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。


因此,不存在楼主所说的火灾应急照明设不设强制点亮的问题,而是火灾发生时应急照明必须点亮。


倒是针对不同的火灾应急照明灯具有多种强制点亮的方法。楼主可以在坛子中搜索相关内容,这方面的技术贴很多。
     
发表于 2012-5-8 21:14:53 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17302

看看坛中这个帖子,应该能够解决一些你的问题
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:26:50 | 显示全部楼层
对的,我就是这个意思。谢谢
     
发表于 2012-5-8 21:35:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-8 21:36 编辑

回复 4# Faraway

还有一种最简单的强制点亮应急照明灯得方法就是通过FAS系统切断应急照明的供电线路(充电线路),指令逆变器由充电状态进入放电状态,蓄电池作为应急灯的供电电源。这种方式称为应急灯断电(充电)自点亮。
发表于 2012-5-9 11:26:33 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则