[求助] 问个路灯设计的问题啊,纠结

  [复制链接]
发表于 2012-5-7 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一条路,500m,前面200是5m宽的,剩下的是12m宽的。然后,这条路上还有2条分支路,都是200m长的,宽度分别是8m和9m的。你说,应该根据哪个横断面选择光源,杆高啊,间距啊、仰角啊这些参数呢。总不至于每种横断面都分开做吧。
     
发表于 2012-5-8 01:10:54 | 显示全部楼层
分开做,应该的。
发表于 2012-5-8 09:54:34 | 显示全部楼层
懒人的问题,当然要分开做呀。{:lol:}
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:49:37 | 显示全部楼层
回复 3# dxsrcf


    不是懒啊,就是觉得一种横断面的路总才200多米,你说我要是给它搞出个3、4种高度的灯杆,2-3种功率的光源,会不会被业主骂死啊
     
发表于 2012-5-8 11:10:14 | 显示全部楼层



    不会被业主骂的,搞得好,还能搞出特色.
发表于 2012-5-8 15:49:12 | 显示全部楼层
规范写的≥9m宽,宜双排灯。
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:49:40 | 显示全部楼层
回复 6# urpig


    有这一条?在哪里怎么没找到呢?不可能吧,9m就双排灯。。。
     
发表于 2012-5-8 19:16:10 | 显示全部楼层
回复 7# hlxldb

楼主可根据CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》表5.1.2中内容以及所选路灯
配光类型、安装高度确定路灯布置形式。
发表于 2012-5-9 11:33:42 | 显示全部楼层
全部8米  单排
看你这路  最多也就次干路  
估计有些还是支路  
随便整  LPD不超标即可
照度均匀度都是浮云
发表于 2012-5-9 11:41:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-9 11:57:58 | 显示全部楼层
CJJ45简直就他妈的扯淡
随便讲个
按照该规范,主干路可以用截光和非截光,然后按该规范采用截光和非截光,问题来了,到底是用截光还是非借光?
哦,专家该说了,只要计算满足均匀度和照度要求就可以了
问题又来了,你配光曲线都没有,你怎么计算这些指标
哦,专家又该说了,拿一个厂家的配光曲线来参考
问题又来了,光截光型配光曲线就很多,采用不用的曲线,效果差很多,你怎么保证施工单位采购的灯具符合你计算所用的配光曲线?
指定型号?业主吊死你
搞到最后,什么照度均匀度都是浮云,LPD才是王道,只要LPD不超,设计指标抄规范就OK

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 牢骚有理

查看全部评分

发表于 2012-5-9 14:25:32 | 显示全部楼层
回复  urpig


    有这一条?在哪里怎么没找到呢?不可能吧,9m就双排灯。。。
hlxldb 发表于 2012-5-8 17:49



9m我记得很多地方提到

比如石化厂区SH3060-94 路宽>9m可双侧或相对交错布置,灯柱25~40m间距,灯高宜6~8m
再如水电厂照明规范DLT5140-2001,7.3.6条 路宽小于8m单列;路宽>8m,宜双列布置或道路中心布灯。
这个是8m更夸张。。。
发表于 2012-5-9 14:37:16 | 显示全部楼层
这种规范是扯淡  不必遵守
不是主干道 随便搞
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:17:20 | 显示全部楼层
回复 12# urpig


    哦,你说的这几个都是厂矿道路,我这个是市政路,应该不一样的。就我自己实际看到的来说,9m左右都是单排的居多
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:19:17 | 显示全部楼层
回复 13# tester001


    随便搞。。。我知道很多东西是浮云,就当趁机会多学点东西了,个人觉得还是不要太随便的好。决定按各个横断面分开做了。