账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27903|回复: 26

[问题探讨] 普通照明与应急照明合用双切箱,解决走道照明与应急照明一级负荷问题!

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-7 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本地一甲级院做法!大家谈谈看法吧。 7SW}UI345]E`DU%CU6Z0HNM.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:32:46 | 显示全部楼层
左边是应急照明,右边是一般照明,火灾时切除
     
发表于 2012-5-7 15:40:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,但这种做法在本地却行不通,需分开才可以
     
发表于 2012-5-7 15:41:13 | 显示全部楼层
看不清呀!
     
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:56:10 | 显示全部楼层
其实我也觉得这种做法基本上是扯蛋,但是这竟然能通过,还是本地至少排在前3的甲级院的东西,地下车库的照明他们也这么做!我地下车库的照明曾经也这样仿做过,因为确实方便多了
发表于 2012-5-7 17:18:38 | 显示全部楼层
这个很正常啊,公共照明也是一级负荷,我还没见过一个楼层设两个双切换照明箱的。
     
发表于 2012-5-7 17:35:58 | 显示全部楼层
这个图是错误的。一级负荷不代表是消防负荷,从消防的角度看,只有消防负荷和非消防负荷两大类。把非消防负荷的照明放在消防负荷的应急照明箱里,本身就是有问题的。北京是不允许这样的。另外说点题外话,不要有大院崇拜症,甲级院怎么了,照样又有问题。说句吹牛的话,北京院的图纸我也看过,问题也不少。(也许恰好我看的图纸问题比较多)。我记得我们大学老师和我们说过一句话,当时是说清华北大的,他说,哪个豆腐房都有豆腐渣。所以叫我们不要有名校崇拜症,要做好自己的学问,别气馁。
发表于 2012-5-7 20:20:02 | 显示全部楼层
我认为此做法可行,未发生火灾时,正常供电给公共照明,火灾时切除。不影响应急照明的供电可靠性。单母线分断做法,我们在供配电系统设计时,不也有此种做法? 为何在此却不可? 个人建议哈、、
     
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:31:22 | 显示全部楼层
我是认为此图违背“消防用电设备专用的供电回路”的要求,这个属于消防负荷与普通负荷混用了
发表于 2012-5-8 01:29:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-5-8 01:33 编辑

对于这个照明双切箱,消防与非消防在1个箱子里面,应该是不行的。
如果这个可以的话,那么1个动力双切箱,里面有排烟风机和一般的风机(非消防切断),难道也可以了?

如果走道照明和应急照明是1个灯,灯上自带蓄电池,蓄电池在双电源转换的时候起作用(这个灯平常是正常照明,火灾时是应急照明),火灾时强启,大家觉得这种做法可以不?(都是一级负荷,如果分开就要2个双切箱,1个是正常双切箱,1个是应急双切箱。如果共用1个灯,就只需1个双切箱)


yjgabc :从消防的角度看,只有消防负荷和非消防负荷两大类。把非消防负荷的照明放在消防负荷的应急照明箱里,本身就是有问题的。北京是不允许这样的。

那走道照明和应急照明是1个灯,这个灯平常是正常照明,火灾时是应急照明,即是消防,又是非消防,这种情况呢?
     
发表于 2012-5-8 08:45:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2012-5-9 13:57 编辑

应急照明--------消防负荷
公共照明--------非消防负荷
这是负荷性质的问题
公共照明和应急照明都是一级负荷
这是负荷等级的问题
二者别混淆了才好
     
发表于 2012-5-8 09:27:49 | 显示全部楼层
回复 10# hahaoohehe


    概念性错误~!G版说的挺好,别混淆了概念。假设你说的只有一个灯,那么这个灯就是消防应急灯,只不过它平时也在工作,注意它的功能:消防应急灯兼平时照明,消防应急是主业,平时照明是副业。所以这个灯的制造标准,安装要求,敷设线缆都是按消防灯具量身定做的。所以说,如果只有一个灯,那这个灯必须按照消防的要求设置。
发表于 2012-5-8 12:17:54 | 显示全部楼层
应急照明--------消防负荷
公共照明--------非消防负荷
这是符合性质的问题
公共照明和应急照明都是一级负荷
这是负荷等级的问题

住宅地下室的双速排烟风机和双速送风机,在低速时是一般排风机和送风机,是非消防,3级负荷。
而在消防时是消防负荷,一级或二级负荷。


双速排烟风机和双速送风机是怎么设计?风机是按照消防的要求做了,跟上面1个灯的情况类似了。
(假设你说的只有一个灯,那么这个灯就是消防应急灯,只不过它平时也在工作,注意它的功能:消防应急灯兼平时照明,消防应急是主业,平时照明是副业。所以这个灯的制造标准,安装要求,敷设线缆都是按消防灯具量身定做的。所以说,如果只有一个灯,那这个灯必须按照消防的要求设置。)
     
发表于 2012-5-8 13:17:10 | 显示全部楼层
回复 13# hahaoohehe


    消防兼平时用的双速风机也是一个道理啊,他是同一个风机但两种转速,所以这个风机是由消防电源供电,并采用互投柜,他的所有的线都是NH线,敷设方式也是按消防敷设。和我说的应急照明兼平时用并不矛盾啊,如果在较真的话,也可以这样说应急照明兼平时用的灯就是一套设备,双速风机两套控制设备,但是为了简化,一般平时用的线缆和敷设方式也随着消防用而自然提高了标准。
发表于 2012-5-8 14:22:19 | 显示全部楼层
现阶段分开才是正确的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则