账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14619|回复: 5

[求助] 高低压配电房高度?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-3 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个青岛项目,想咨询下供电部门高低压配电房(10KV)净高有没有要求?
     
发表于 2012-5-3 17:35:38 | 显示全部楼层
下面正好有个帖子分析很透彻你可以看
     
发表于 2012-5-3 17:38:31 | 显示全部楼层
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

所以高压的要求是:

无电缆沟时:
2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米

有电缆沟时:
电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变配电室地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:
0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.5米

变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:
0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米
发表于 2012-5-4 15:35:48 | 显示全部楼层
别忘了考虑母线桥的高度哟!
发表于 2012-5-14 20:42:07 | 显示全部楼层
发几个现场图片 P1050189.JPG P1050193.JPG P1050197.JPG P1050202.JPG P1050248.JPG P1050251.JPG
发表于 2012-5-16 20:34:16 | 显示全部楼层
变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:
0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米
如果柜子是放在板底请问也要这个高度吗,我们福建省的电力规范是要求变配电室净高3.9m.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则