请问“接地端子”和“等电位连接板”是一回事吗?开始我也觉得这个问题很简单,但是看了民规我觉得我OUT了。请看民规的第8.12.10和第11.3.6的说法。一个是要竖井设接地端子,一个是每三层设等电位连接板。所以请明白人解释一下这两者的区别,谢谢。
8.12.10 竖井内应敷有接地干线和接地端子。
11.3.6 当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位联结端子板,并应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与局部等电位联结端子板连接一次。 |
|