账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9408|回复: 6

电器根据热稳定条件选择时短路电流持续时间的确定

[复制链接]
发表于 2012-5-2 22:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今日在复习中,偶然发现,关于电器根据热稳定条件选择时短路电流持续时间的确定有不同的说法。

《工业与民用配电设计手册》(第三版)P211(5-24)式所示,短路电流持续时间是主保护的动作时间+断路器的开段时间。

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005 5.0.13
“......导体(不含电缆),宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间。主保护有四区时,可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流。
对电器,宜采用后备保护动作时间加相应断路器的开断时间。”

《注册电气工程师职业资格考试专业考试复习指导书》(供配电)P233(7-1-4)式所示,
“校验短路热稳定所用的计算时间为继电保护装置后备保护动作时间加断路器全分闸时间”

这三本书在同一问题上的表述不尽相同,甚至还有些矛盾处。请教各位,对于这一问题是怎么把我的。2009年案例上午第10题就涉及到这个问题。
谢谢!
发表于 2012-5-3 09:42:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:49:18 | 显示全部楼层
不是啊 全分闸时间是没错啊 全分闸时间应该保护动作时间+断路器分断时间 现在的疑问是究竟保护动作时间是用主保护的时间还是后备保护的时间啊
     
发表于 2012-5-6 11:15:04 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》(第三版)P211(5-24)式不对。参《工业与民用配电设计手册》P207第五条(2)校验电器的动稳定···(动稳定应为热稳定)。
这个与《导体和电器选择设计技术规定》是一样的
 楼主| 发表于 2012-5-7 05:50:29 | 显示全部楼层
得解,谢谢!此部分应该出变更啊,真是考试时第一次碰到,就会出错了。
发表于 2012-9-26 23:48:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-9-26 23:50:21 | 显示全部楼层
谢谢楼提供资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则