账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17311|回复: 17

[求助] 关于防静电接地措施

[复制链接]
发表于 2012-4-28 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防静电接地电阻要求达到0.1欧姆,请问采用何种技术措施才能达到要求,如何计算接地极的数量?
     
发表于 2012-4-28 14:20:33 | 显示全部楼层
防静电接地电阻要求达到0.1欧姆,请问哪处有此规定?
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:32:52 | 显示全部楼层
一个研究所项目,防静电工作室有几个点要求“防静电接地插座连单独0.1欧接化学地”  不明白此处要打多少个接地极才能达到0.1欧要求?请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:35:03 | 显示全部楼层
“化学地” 是否可理解为电化学接地体?如何计算该接地体的数量呢?
     
发表于 2012-4-28 15:30:04 | 显示全部楼层
不是吧?

ESD“不大于 0.1 欧的低电阻通路”和“防静电接地电阻要求达到 0.1 欧姆”不是一回事。
接地电阻要求 1 欧姆早已经遭人诟病,现在居然要求 0.1 欧姆。
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:45:25 | 显示全部楼层
设计图是这么要求的啊{:sad:} {:sad:}{:sad:}
     
发表于 2012-4-28 15:54:28 | 显示全部楼层
设计图是这么要求的啊{:sweat:}{:dizzy:}{:mad:}
     
发表于 2012-4-28 16:02:17 | 显示全部楼层
这个要求似无无依据
     
发表于 2012-4-28 16:04:26 | 显示全部楼层
以前我写的油化库的要求
4.接地装置
4.1 利用全部柱子基础的钢筋作为接地体。
4.2 柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板等互相连成整体。
4.3 钢筋连接要求: 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
4.4  对于钢油罐:
1) 必须做防雷接地,接地点不应少于2处。
2) 钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m。
3) 覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地。
4.5土壤中的接地体采用φ10mm不锈钢导体。
4.6 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
4.7 在油罐车卸油口附近设置接地端子板,做法参见国标图集03D501-4第61页--《油槽汽车接地安装》。
 楼主| 发表于 2012-5-2 08:35:04 | 显示全部楼层
4.6 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。



“联合接地”接地电阻值应取最小值信息系统接地规范值应是1欧,您这4欧有依据吗?
 楼主| 发表于 2012-5-2 08:37:01 | 显示全部楼层
请问    ESD“不大于 0.1 欧的低电阻通路”和“防静电接地电阻要求达到 0.1 欧姆”不是一回事。


“不大于 0.1 欧的低电阻通路”这句话该如何理解?
     
发表于 2012-5-2 09:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-2 09:25 编辑

6.3 防静电环境静电放电接地配置设计
6.3.1  防静电环境必须配置静电放电(ESD)接地系统。ESD 接大地连接点系统不应与供任何其它目的所用的连接系统相容。
6.3.2  ESD 接地系统应根据功能需要,分别设置供人体 ESD 接地、防静电地面和台面接地、特种工、器具 ESD 接地以及控制场感应静电放电接地的 ESD 接大地连接点。ESD 接大地连接点应被连接到 ESD 接大地装置,并应提供一个小于或等于0.10Ω 的低电阻通路
     
发表于 2012-5-2 09:26:16 | 显示全部楼层
6.3.2 条文说明
……本条还对 ESD 接大地连接点系统的技术性能规定了限值标准,要求任意两个 ESD 接大地连接点之间的通路电阻值小于或等于 0.10Ω ,也就是说ESD 接大地连接点系统在被连接到 ESD 接大地装置之前应构成低电阻的接地通路。
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:39:15 | 显示全部楼层
请问 您这本规范是……?{:shy:}
     
发表于 2012-5-2 09:41:09 | 显示全部楼层
《防静电工程技术规程》DG/T J08 - 83 - 2009
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则