账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8740|回复: 9

[问题探讨] TN接地系统零序阻抗问题

[复制链接]
     
发表于 2012-4-18 10:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业与民用配电设计手册中:TN接地系统低压网络的零序阻抗等于相线的零序阻抗与3倍保护线的零序阻抗之和,为什么是3倍保护线的零序阻抗而不是1倍?
发表于 2012-4-19 08:30:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-19 08:58:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-19 09:08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-19 09:10:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-19 16:33:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-20 15:44:24 | 显示全部楼层
1、三相零序分量电路中,N线(或PE线)电流为一相零序电流的三倍。
2、三相零序分量电路也是用单相等效电路求解的。
3、单相等效电路的电流为每相零序线电流,
4、根据回路KVL等效原则,因单相等效电路的N线电流只等于一相零序电流,要产生三相零序电路N线上同样的电压,阻抗应该加大为3倍。
发表于 2012-4-20 20:55:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-20 22:04:56 | 显示全部楼层

    1、我说的3倍是零序电流,而不是零序阻抗。
    2、阻抗是复数,不是标量,也不是相量。
     
发表于 2021-3-21 19:33:14 | 显示全部楼层
我也想问这个问题,有高手解答下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则